konpanzasyon

Katılım
30 Eyl 2011
Mesajlar
40
Puanları
1
Yaş
49
merhabalar
200kw lık bir trafoya göre konpanzasyon yapmayı düşünüyoruz.gerekli olan malzeme ve hesaplamaları nasıl yapmalıyız.
yardımlarınız için teşekkürler.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Programlardan yararlanabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • komp.hesap prog.2.rar
    467.6 KB · Görüntüleme: 63
  • komp.hesap prog.1.rar
    343.3 KB · Görüntüleme: 46
2 adet 5kvar kondansatör
11 adet 10kvar kondansatör
12 adet 16 amper kontaktör
12 adet 3x16A c tipi w otomat
1 adet 1x6A w otomat
1 adet 3x250A compact şalter
1 adet 12 kademeli reaktif güç kompanzasyon rölesi
3x70+50mm² NYY kablo-1mt
3x4mm² NYY kablo-10mt
1x2,5mm² NYA kablo-5 mt
30x5mm bakır bara-1/2kg (bunu sallıyorum)
1 adet termostad
1 adet egzos fanı
1 adet 25x25cm ızgara
1300x650x500mm panel
13 adet 1-0-2 pako şalter
5 adam saat iş gücü
 
merhaba..

uygun görürseniz sizinle biraz konpanzasyon hakkında konuşmak istiyorum aslında bir kaç sorum olacak bir fabrikada calısmaktayım konpanzasyon konusunda bıraz gerıyım

aslında konpanzasyonda bir sıkıntı yok fakat cumartesi pazar fabrıka calısmadıgı zaman kapasıtıfe geciyor iki deger arasında %15 lere fırlıyor deger yalnız son fatura degrlerı ıle kıyaslanırsa hersey normal gozukmekte

yapısmıs kontaktor varmı dıye hepsini kontrol ettım butun kontaktorler saglam aklıma gelen birtek sey var sabıt kondansatorler fabrıka calısmaz ken fazla gelıyor yada kondan sator sıralamaları yanlıs degerlerı buyuk gelıyor

umarım sıkıntımı sıze anlata bilmisimdir yardımcı olursanız cok sevınırım


iyi calısmalar.
 
Fabrikanın trafosu kaç kVA? 630kVA ve üzeri trafo güçlerinde ölçüm Yüksek gerilim tarafındadır. Ölçümü yüksek gerilim tarafında olan tesislerde trafonun yüklenme yüzdesine göre çekilen reaktif güç değişir.
bunu çözmenin iki yolu vardır;
1-Kesin çözüm akım bilgisini yüksekgerilim akım trafosundan almak ona uygun röle kullanmak.
2-Trafo alçak gerilim tarafına kontaklı ampermetre koyup belli bir akım değerini geçince ilave kondansatör devreye sokulmasını sağlamak. Akım düşünce 2.kondansatörün devre dışı kalmasını sağlamak.

1.çözüm kesin çözüm olmakla birlikte 2.çözüme göre daha maaliyetlidir.

iyi çalışmalar...
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…