merhaba arkadaşlar
kondansatör gücüne göre sigorta seçimini nasıl yapmalıyım
var mı böyle tablo,ya da teorik olarak nasıl hesaplayabilirim
yardımcı olursanız sevinirim
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Q=UxIxSinØ I=Q/UxSinØ (sin90=1 dir)burdan akımı bulursan gerisini ekteki liste ve excell tablosundan seçebilirsin.Ayrıca sadece güç ,kullanma faktörü girerek kompanzasyon gücünü hesaplayabilirsin.Benim yaptığım ve pratiklik kazandıran bi tablo işine yarayacaktır.
Sigorta seçiminde kesme akımıda önemli .konu hakkında konuşulurken önmeli bi konuyu atlamışsınız.5 kvar kondansatöre 3x16 sigorta denmiş .tamam güzel.kondansatörün ilk enerjı aldığı anda geçen akımdan haberi olan yok sanırım
Kompanzasyon kontaktörü kullanmanız doğru olacağından bu kontaktörlerin üzerinde kvar değerleri belirtilir. Kademe gücünü belirtmeniz yeterlidir. Yok illada normal tip kontaktör kullanmak istiyorum diyorsanız buyrun hesaplarıyla uğraşın yada cetveller arayın, ilerde çıkacak problemlerede hazırlıklı olun.