merhaba.
iki işyeri ortak kompanzasyon kullaniyor.400 kw elektrik kullanana Kendi katinda süzme sayaç taktım.
1000/5 akım trafosu taktım.ana sayaçta 200/5 akım trafosu var.güç artırımına gidilecek şimdilik böyle kullaniyoruz.fakat bir sorunumuz var.85.000 tl elektrik faturası geldi.
taktigim süzme sayacta 50.000 tl çıkıyor.eletik aldigim isyerne 35.000 tl düşüyor fakat bunlar 10.000 lirayı bugüne kadar asla geçmediler 25.000 tl gibi korkunç bir açık var.
aklıma iki şık geliyor biri ; konpanizasyon bu kadar tüketirmi digeri de ana sayactaki 200/5 akım trafosu düşük olduğu için yanlış okumuş olabilirmi.
benim taktiğım akim trafosunu ve saati kontrol ettim doğru takmışım.hesabi da doğru yapıyoruz.
bana yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
merhaba.
iki işyeri ortak kompanzasyon kullaniyor.400 kw elektrik kullanana Kendi katinda süzme sayaç taktım.
1000/5 akım trafosu taktım.ana sayaçta 200/5 akım trafosu var.güç artırımına gidilecek şimdilik böyle kullaniyoruz.fakat bir sorunumuz var.85.000 tl elektrik faturası geldi.
taktigim süzme sayacta 50.000 tl çıkıyor.eletik aldigim isyerne 35.000 tl düşüyor fakat bunlar 10.000 lirayı bugüne kadar asla geçmediler 25.000 tl gibi korkunç bir açık var.
aklıma iki şık geliyor biri ; konpanizasyon bu kadar tüketirmi digeri de ana sayactaki 200/5 akım trafosu düşük olduğu için yanlış okumuş olabilirmi.
benim taktiğım akim trafosunu ve saati kontrol ettim doğru takmışım.hesabi da doğru yapıyoruz.
bana yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler.


Süzme sayaç kullanımında dikkat edilmesi gereken ve genellikle gözden kaçan bir durum vardır. Eğer ana sayaç ve sonraki sayaç veya sayaçlar birbirine yakın değilse ölçümde iletkendeki güç kaybı nedeniyle tüketilen değer ana sayaç değeri ile uyuşmayacaktır. Süzme sayaçların toplam kw ları ana sayacın toplam kw değerine eşit olmayacaktır. Buna ek olarak kompanzasyonun aktif tüketime etkisi yok denecek kadar azdır bu kadar büyük tüketimde dikkate alınmayacak ölçüdedir. Dağıtım şirketinin dikkate alacağı ana sayacın akım trafo oranıdır. Eğer bu değer dediğiniz gibi 200/5 ise faturada çarpanı 40 olarak görmeniz lazım.
 
Son düzenleme:
.. hesap hatası yapıyorsunuz bana göre. Şema?
 
Süzme sayaç kullanımında dikkat edilmesi gereken ve genellikle gözden kaçan bir durum vardır. Eğer ana sayaç ve sonraki sayaç veya sayaçlar birbirine yakın değilse ölçümde iletkendeki güç kaybı nedeniyle tüketilen değer ana sayaç değeri ile uyuşmayacaktır. Süzme sayaçların toplam kw ları ana sayacın toplam kw değerine eşit olmayacaktır. Buna ek olarak kompanzasyonun aktif tüketime etkisi yok denecek kadar azdır bu kadar büyük tüketimde dikkate alınmayacak ölçüdedir. Dağıtım şirketinin dikkate alacağı ana sayacın akım trafo oranıdır. Eğer bu değer dediğiniz gibi 200/5 ise faturada çarpanı 40 olarak görmeniz lazım.
çok teşekkür ederim.güç kaybı aklıma gelmemişti.mesafe çok, tam 170 metre.simdi saati ana sayacın yakınına koydum inşaallah şimdi hesap tutar.
 
Son düzenleme:
çok teşekkür ederim.güç kaybı aklıma gelmemişti.mesafe çok, tam 170 metre.simdi saati ana sayacın yakınına koydum inşaallah şimdi hesap tutar.
Bir şey daha ekleyeyim 1000/5 akım trafosu neden koydunuz bu değer çok yüksek 200 yada 300/5 koymanız ölçüm hassasiyeti bakımından önemlidir.
 
haklısın.ileride gücü 600 kw ya çıkacak diye taktım.
Bu durumda ana sayacın akım trafosunun da değişmesi lazım. Mevcut durumda süzme sayaç 1000/5 ana sayacın akım trafosu 200/5 olursa ve üzerinden 1000 ampere yakın akım geçirmeye çalışırsan ana sayacın akım trafoları patlayabilir. makul ölçüde onunda değişmesi lazım.
 
Bu durumda ana sayacın akım trafosunun da değişmesi lazım. Mevcut durumda süzme sayaç 1000/5 ana sayacın akım trafosu 200/5 olursa ve üzerinden 1000 ampere yakın akım geçirmeye çalışırsan ana sayacın akım trafoları patlayabilir. makul ölçüde onunda değişmesi lazım.
800 kw lik güç artırımına gittik.poreje onaylaninca değiştireceğiz.
 