Kompanzasyon tesisinde,milimetrik he-
sap yapılamaz ! Hedef değer olarak Cosq=
1 alınması,hesapları çok sadeleştirir.tgq1-
tgq2 hesabında ikinci terim sıfır olacağı
için,aranan reaktif güç formülü Q= Aktif
güç x tgq1 olur.Cosq1 in tanjant değeri bi-
zim aradığımız çarpan değerdir.Yani,Cosq
0,7 den diye başlıyorsak, 0,7 nin tanjantı
bizim aradığımız çarpandır.Hatta,bilinme-
yen tesisler için tavsiye edilen Cosq değe-
ri olarak kabul edilmesi tavsiye edilen 0,7
değeri kullanılırsa,kabaca,kw = kvar ! ola-
rak sonuca kısaca ulaşılır.İsteyenler,tabiki
çok hassas ! değerlere ulaşabilir Kaldıki,
çıkan sonucun,tesisin emniyetini ve eşza-
manlık imkanı yaratmak yönünden % 10
artırılmasında da yarar vardır.