Klima vb. inverterli cihazlar isletmeyi kapasitiften ceza sokuyor

TolgaBulut

Üye
Katılım
29 Eyl 2018
Mesajlar
8
Puanları
1
Arkadaşlar merhaba. Başlıkta da belirttiğim gibi, elimde kapasitiften cezaya girmiş bir pano var. Kontaktörler kondansatörler saglam. Rölenin ayarlari da uygun. Klima otomatini indirdigim zaman cos degerleri kusursuz bir sekilde oturuyor. Fakat isin icine klimalar girince sıkıntı çok büyük. Şönt reaktör dediler çözüm olarak fakat bu da biraz maliyetli. Bunun daha uygun bir çözümü var mıdır? Kademe sayısını arttırıp kondansatör güçlerini dusursem ise yarar mi ? Tavsiye ve yardımlarınızı bekliyorum
 
Kapasitifin çözümü,reaktör bağlamaktır.KAEL SÜPER TCR yi incelemenizde yarar var.Geçici çözümler ! yerine,kalıcı ve garantili çözümler düşünün.
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme:


Şönt reaktör bağlamanız gerekli bunun başka yolu yok.
 