S7300 PLC de kalici datablok nasil olusturabilirim. Normal degerleri databloga move ediyorum. Enerjiyi kesip actigimda degerler onlinede yine kayitli sekilde duruyor. Ama datablogu yukledigimde tum veriler tekrar sifirlaniyor. Tekrar yukledgmde kayitli degerleri yuklemesini istiyorum. Nasil yapabilirim?
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Step 7 'de data blog oluştururken start value kısmına bu değerleri girmen durumunda datablokları download ettiğinde, değerler o yerine start value değerlerini alacaklardır.