Kablo kesit hesaplama bir soru ?

Katılım
25 Nis 2018
Mesajlar
79
Puanları
1
Yaş
26
Selam abiler. 2 sorum var size

1) Bilinmeyen bir priz 300w kabul edilir. Ve bir linyeye en fazla 5 priz veya 7 priz diyende var. Benim sorum bu prizi besleyeceğimiz kablo kesiti hakkında sortisi 3*2.5 deniyor yönetmelikte. Peki bunun hesabını nasıl yaptılar ?

2) örnek 25w bir led lamba kullanıcam bahçedeki ağacı aydınlatmak için. Lambalar için 3*1.5 deniyor yönetmelikte. Peki bunun hesabı nasıl yapılır ? İlla 1.5 mu koymam lazım saygılar
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Selam abiler. 2 sorum var size

1) Bilinmeyen bir priz 300w kabul edilir. Ve bir linyeye en fazla 5 priz veya 7 priz diyende var. Benim sorum bu prizi besleyeceğimiz kablo kesiti hakkında sortisi 3*2.5 deniyor yönetmelikte. Peki bunun hesabını nasıl yaptılar ?

2) örnek 25w bir led lamba kullanıcam bahçedeki ağacı aydınlatmak için. Lambalar için 3*1.5 deniyor yönetmelikte. Peki bunun hesabı nasıl yapılır ? İlla 1.5 mu koymam lazım saygılar

Elektrik iç tesisler yönetmeliği 1 priz linyesine en fazla 7 priz sortisi bağlanabilir der. Özel linyeler hariç 1 priz gücü 300w hesap edilir. Priz linye ve sorti kesiti 2,5mm2 dir.
Aydınlatma linye kesiti 2,5mm2 dir. Sorti kabloları 1,5mm2 dir.
Bahçe tesisatı dış ortam olduğu için farklı bir uygulamadır. İmalat şekli ve kullanilan malzemeler fark eder.

Sitede kablo kesit hesabıyla ilgili envayi çeşit bilgi bulunmakta.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,185
Mesajlar
915,696
Kullanıcılar
449,956
Son üye
CharmanDear

Yeni konular

Geri
Üst