Kaç KVA lık bir jeneratör ihtiyacımızı karşılar.

maxcilopez

Üye
Katılım
24 Nis 2011
Mesajlar
2
Puanları
1
İyi günler merhaba arkadaşlar,
26 metre derinliğinde dalgıç pompa ile,
2.2 Kw lık 3 fazlı motor ile
sondajdan su çekmemizi karşılayacak bir jeneratöre ihtiyacımız var.
Bildiğim kadarı ile motor ilk anda yüksek akım çekecek. O yüzden 2.2 KVA lık bir jeneratör işimizi görmeyecek.
Acaba kaç KVA lık bir jeneratör bizim işimizi görür. Bunun hesabını nasıl yapabiliriz.
Ayrıca jeneratörü ucuz yollu nereden temin edebiliriz. Yardımlarınız için şimdiden teşekürler.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
jeneratör nominal akımı dalgıç pompanın demeraj akımından büyük olması lazım.
 
Slm..

jenaratorun hizmet sureside burada rol oynar.. eğer 7/24 ise %65--%70 yukte tavsiye derim .. 6kva ile ( 5kw )normal calısabilirsin. ( en dogru cevabı jenarator imal eden vb. firmalardan da alabilirsin )

Saygılarımla
 
bence 5 kva kurtarır
 
2,2 kW dalgış pompa eğer direk yol verme ile çalıştırılıyorsa nominal akımının yaklaşık 6 katı demeraj akım çekecektir. 2.2kW*6= 13,2 kW olur. Jeneratör CosFi 0,8 olduğuna göre; 13,2*1,25:16,5 kVA jeneratör seçilmesi gerekmektedir. Eğer diğer arkadaşların söylediği gibi 5,5 kW v.b güçte jeneratör seçersen dalgıç pompa start alma ve nominal akımına geçiş süresi esnasında Jeneratörün dalgıç pompanın demaraj akımını kaldıramıyacak ve sistem çökecektir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,263
Mesajlar
916,293
Kullanıcılar
450,084
Son üye
İsmail0003

Yeni konular

Geri
Üst