İyi günler merhaba arkadaşlar,
26 metre derinliğinde dalgıç pompa ile,
2.2 Kw lık 3 fazlı motor ile
sondajdan su çekmemizi karşılayacak bir jeneratöre ihtiyacımız var.
Bildiğim kadarı ile motor ilk anda yüksek akım çekecek. O yüzden 2.2 KVA lık bir jeneratör işimizi görmeyecek.
Acaba kaç KVA lık bir jeneratör bizim işimizi görür. Bunun hesabını nasıl yapabiliriz.
Ayrıca jeneratörü ucuz yollu nereden temin edebiliriz. Yardımlarınız için şimdiden teşekürler.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
jeneratör nominal akımı dalgıç pompanın demeraj akımından büyük olması lazım.
 
Slm..

jenaratorun hizmet sureside burada rol oynar.. eğer 7/24 ise %65--%70 yukte tavsiye derim .. 6kva ile ( 5kw )normal calısabilirsin. ( en dogru cevabı jenarator imal eden vb. firmalardan da alabilirsin )

Saygılarımla
 
bence 5 kva kurtarır
 
2,2 kW dalgış pompa eğer direk yol verme ile çalıştırılıyorsa nominal akımının yaklaşık 6 katı demeraj akım çekecektir. 2.2kW*6= 13,2 kW olur. Jeneratör CosFi 0,8 olduğuna göre; 13,2*1,25:16,5 kVA jeneratör seçilmesi gerekmektedir. Eğer diğer arkadaşların söylediği gibi 5,5 kW v.b güçte jeneratör seçersen dalgıç pompa start alma ve nominal akımına geçiş süresi esnasında Jeneratörün dalgıç pompanın demaraj akımını kaldıramıyacak ve sistem çökecektir.
 