KAÇ KW DAN SONRA KOMPANZE LAZIM ?

radio

Üye
Katılım
18 Ocak 2010
Mesajlar
187
Puanları
1
arkadaşlar ülkemizde işletmeler için kaç kw dan sonra tedaş kompanze pano koyulmasını istiyo yardımcı olurmusunuz ?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
9kw sözleşme gücü üstü için istiyor
 
arkadaşlar ülkemizde işletmeler için kaç kw dan sonra tedaş kompanze pano koyulmasını istiyo yardımcı olurmusunuz ?
EPDK uygulama usül ve esasları madde 2.4. Reaktif Enerji Tarifesi d bendi;
d) Mesken aboneleri dışında kalan tek fazla beslenen abone ile bağlantı gücü 9 (dokuz) kW'a (dahil) kadar olan aboneye ve yürürlüğe konulan elektrik enerjisi satış tarifelerinde reaktif enerji bedeli belirtilmemiş olan abonelere reaktif enerji tarifesi uygulanmaz.
 
peki 80 kw güçle çalışan bi işletmeye kaç kwr lık kompanze pano koymamız lazım ?
 
teşekkür ederim arkadaşlar yardımlarınız için
 
sözleşme gücü 9 kw olan işletmelerde zorunludur kompanzasyon. kısaca 80x0.69=55 yaklaşık 60 kvar işini görecektir.
 
yüklerinin tamamının çalışıp çalışmadığı ve yüklerinin güç faktörü önemlidir.
 