Arkadaslar elimizde 1 adet lg k120 plc ve G7F-AD2A anolog modulu var. Buna 4-20mA 24volt cıkıs veren bir sensoru baglamak istedik. Anolog modulun baglantı yaptıgımız portu yandı. Sizce burada problem nedır. Ben modulun max giris geriliminin 24v dan dusuk olabilecegini dusunudum ama konu hyakkında bilgim yok. Yardımcı olursanız cok sevinirim. Sensorumuz 2 telli cıkısa sahiptir.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
siz ne tip bir sensör kullanıyorsunuz acaba çünkü benim bildiğim genelde ya 4-20 ma çıkış verir buda yaklaşım sensörü gibi bir şeydir yada direkt 24 v kuru kontak verir yani hem 4-20ma hemde 24v cıkış bir arada olmaz diye biliyorum daha iyi bilen ustalar varsa acıklama yapabilirler modül yanlış girişten yanmış olabilir
sensorun teknik dokumanı ektedir. telli modelidir. Sensor cıkısını olctugumde 24v almaktayım fakat bahsettiginiz gibi seri ampermetre ile olcugumda cıkısında akım alamadım. Normalde seviyeye baglı olarak 4-20mA arası akım vermesi gerekmekte.
Bahis mevzuu sensorun besleme voltaji 24V DC dir. Iki telli baglanti yapilmalidir ve 4...20mA uretir.
Dolayisi ile analog modulun 4...20mA girisli olmalidir.
Baglantiyi da, 24V DC kaynagin +' sindan sensorun +' sina, sensorun -' sindan modulun +' sina, modulun -' sinden kaynagin -' sine olacak sekilde yapmalisin.
Anlıyorum modulun ,akım girişi ile Voltaj girişini kopruleyerek sensoru bagladım. LG 4 giriş cıkış analog modulunun manuelşnde bu sekilde gostermekte fakat giriş portunun neden yandıgını anlayamadım