Arkadaşlar bir tesiste bir problem yaşıyoruz bir makina var hava üreten blower 200 kw gücünde bu makinayı jeneratör ile beslediğimizde minimum çalışmada 150kw 232 amper akım çekiyor üç fazda hemen hemen eşit. Fakat şebekeden beslediğimizde amperler 287-255-260 şeklinde bu olayla karşılaşan varmı acaba orta gerilim hattından şüpheleniyoruz. Tüm tesiste var problem bu makinanın amperi yüksek olduğu için en bariz bunda belli oluyor. Jeneratörde hiç sıkıntı olmuyor.
Arkadaşlar bir tesiste bir problem yaşıyoruz bir makina var hava üreten blower 200 kw gücünde bu makinayı jeneratör ile beslediğimizde minimum çalışmada 150kw 232 amper akım çekiyor üç fazda hemen hemen eşit. Fakat şebekeden beslediğimizde amperler 287-255-260 şeklinde bu olayla karşılaşan varmı acaba orta gerilim hattından şüpheleniyoruz. Tüm tesiste var problem bu makinanın amperi yüksek olduğu için en bariz bunda belli oluyor. Jeneratörde hiç sıkıntı olmuyor.
Gerilim farkından olabilir şebeke gerilimi düşük ise akım yükselecektir. Örnek verirsek faz nötür gerilimi 360/208 gibi 150 kw güç için akım değeri 240 amper olur. Jeneratör için gerilim değeri faz nötür 400/230 olursa 150 kw güç için akım 216 ya düşer.Burada güçleri aynî kabul ettik.
Arkadaşlar bir tesiste bir problem yaşıyoruz bir makina var hava üreten blower 200 kw gücünde bu makinayı jeneratör ile beslediğimizde minimum çalışmada 150kw 232 amper akım çekiyor üç fazda hemen hemen eşit. Fakat şebekeden beslediğimizde amperler 287-255-260 şeklinde bu olayla karşılaşan varmı acaba orta gerilim hattından şüpheleniyoruz. Tüm tesiste var problem bu makinanın amperi yüksek olduğu için en bariz bunda belli oluyor. Jeneratörde hiç sıkıntı olmuyor.
Şebeke ile beslendiğinizde sadece aynı yükün devrede olduğundan emin misiniz ? Ölçüm noktanız neresi ? Şebeke besleme tarafındaki bağlantı noktalarında ısınma kontrolü yapsanız iyi olur .
Bu şebekeden çekilen güç hesabı olarak düşünülürse doğru . Makinanın çektiği akım kompanzasyon olsun olmasın farketmez . Ne ihtiyacı varsa çeker . Jeneratörmüş , şebekeymiş , kılmış ,tüymüş, kompanzasyonmuş farketmez .
Bu şebekeden çekilen güç hesabı olarak düşünülürse doğru . Makinanın çektiği akım kompanzasyon olsun olmasın farketmez . Ne ihtiyacı varsa çeker . Jeneratörmüş , şebekeymiş , kılmış ,tüymüş, kompanzasyonmuş farketmez .