Arkadaşlar,

400 volt çıkışlı jeneratörümüzü ,Ynd11 bağlantı grubu olan bir step up trafoyla 34,5kv a çıkarıp şebekeyle paralel çalıştıracağız... Burada bir not yorumları artırabilmek için ön bilgi;

-Jeneratörümüz çıkışı yıldız bağlı,
-Ynd11 sargılı step up trafo AG tarafı üçgen bağlı
-Ynd11 sargılı step up trafo OG tarafı yıldız bağlı...

Bu bilgiler ışığında sorum şu; ben jeneratörümden 3 Faz çıkıp L1,L2,L3 olarak step up trafo AG buşinglerine gidiyorum. Fakat jeneratörümün Yıldız noktasını bağlayacak bir yerim olmadığı için bu noktada en uygun çözüm nedir?

A) Yıldız noktasını açık bırakmak ?
B)Yıldız noktasını bina koruma toprağıyla birleştirmek
B) Yıldız noktasını ayrı bir kazıkla topraklamak?

Konuya jeneratör AG tarafında olası bir faz toprak arızasını bertaraf etmek olarak bakınız...

Şimdiden yorumlara teşekkürler kolay gelsin herkese
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Konu ile alakalı çözüm arıyorum siz çözüm üretebildiniz mi acaba
 
sorun yokki burda yıldız noktasını götüreceksiniz 20 metre uzakta düzgün bir yıldız noktası topraklaması yapacaksınız faz toprak arızası başka bir olay ona troid kaaçak akım rölesi koyacaksınız ve koruma topraklaması yapacaksınız ..
 