Değerli abilerim 250kw gücünde beton santrali icin (2)*3*185+95 alüminyum kablo 200 metre uzunluğunda çekilmiş bu tesise 400kva alimar marka jeneratör koyacaz bu jeneratörü ana pano yanına birakmayi düşünüyoruzdüşünüyorumz acaba bu mesafede bi sakinca olurmu
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
0.0124 x L x N / Sden= 0.0124 x 200 x 250 / 370 = 1.68 gerilim düşümü açısından kurtarır. Isınma açısından 250 kW yaklaşık 360 amper akımdır. 370'lik kesitin akım taşıma kapasitesi yaklaşık 900 amperdir. 360<900 olduğundan bu açıdan da sorun yok.
 
400 kvA jeneratör;
400 000 = 400 * x * 1,73 den yaklaşık 580 amper lik enerji sağlar.
 
0.0124 carpani ne icin kullaniyoruz pek iyi degilim hesaplama işlerinde
 
Gerilim düşümü formulünün katsayısı. Tedaş projelerinde istenir. % 3'ten küçükse uygun olur. Değilse ya kesit artırılır yada mesafe kısaltılır. Yani bu jeneratör çıkışınızın 390 volt(faz-faz) olduğunu düşünürsek, yükünüzün % 3 gerilim düşümüyle yaklaşık 378 volt(faz-faz) gerilimle beslenmesi yükünüzün zarar görmemesi içindir. % 1.68 gerilim düşümü de yükte gerilimin yaklaşık 384 volt(faz-faz) olmasına tekabül eder.
 