Bir öneri,
Ana panonuz büyük olacak, içinde hem jeneratör hem de şebeke barası bulunacak, şebeke kısmı mühürlenebilir olmalıdır. Bu şekilde her bir daire için
-Gen şalteri
-Şebeke şalteri
-Çıkış şalteri
-Kaçak akım rölesi
-Sayaç
-İki adet kontaktör
konulmalıdır. Tasarruf için belki çıkış şalteri de iptal edilebilir ama kalması daha uygundur. Dediğim gibi pano boyutu büyüyecektir. Ayrıca bu tip imalat için Tedaş taki amcaları önceden görüp fikirlerini sorman gerekebilir, sonra cırlamasınlar
Saygılar