ELİMDE ( HNC HSD2-020 ) SÜRÜCÜ VE SERVOMOTORU VAR.DELTA PLC İLE KOMUT YAZMAK İSTİYORUM.BANA YARDIMCI OLABİLECEK VARMI.SAYGILAR
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhabalar,

P4: 0 (Pozisyon modu)
PA14: 0 (Puls modu - Puls+Direction)
PA12 : 1 (Dişli oranı pay)
PA13 : 1 (Dişli oranı payda) Bu oranları sizin kontrolünüze göre düzenlemeniz gerekmektedir.

Diğer taraftan PLC ile kontrol için sürücünün 'PULS+' ve 'SIGN+' pinlerini PLC'nin pulse çıkışlarına bağlamanız gerekmektedir. ( Bu uçlara 2.2k direnç bağlamanız gerekmektedir.)

Türkiye'de HNC markası için Market Otomasyon firması ile iletişime geçebilirsiniz.
 