55kw bir su pompasi var bu pompa 3 tonluk bir tanka su basiyor
tank uzerinde sivi seviye sensorleri var tankdaki su %50 ye dusunce pompa calisiyor %75 e cikinca duruyor tankin en ust %25 i devamli bos durumda
ve tanka uzerinden komproser hattindan hava giriyor (direk hava tank icerisinde hava balonu vs yok ) pompa suyu basinca hava otomatik aciyor ve tank icerisinde basinc olusturup suyu fabrika icerisine dogru basiyor
1 dk pompa calisiyor 3 dk duruyor yani kalk durlar cok fazla
yapmak istedigim
tank uzerindeki hava girisini iptal edip bir basinc sensoru takip motorada bir 55kw surucu baglayip cekvalf yerine klepeli otomatik vana baglayip
su harcamasi oldugunda pompayi oranli calistirip olmadiginda devir duserek ardindan klepe kapayarak pompayi durdurmak
bu sekilde yapmak istememin sebebi hava sarfiyatini engellemek
elektrikden tasarruf etmek
fazla dur kalki onlemek
demeraj akimindan kurtulmak
bu konuda bana nasil yardimci olabilirsiniz yapmak istedigimde eksiklikler veya fazlaliklar varmidir
amaclarimdan hangilerini elde eder hangilerini elde edemem
veya baska sorunlarla karsilasirmiyim
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sisteminiz çok demode bir sistem.Motor gücünüz çok mübalağalı seçilmiş.Aynı basıncı ve-
ren daha küçük güçlü bir motor-pompa gurubu kullanarak tasarruf yapabilir ve şalt sayısı-
nı azaltabilirsiniz.
Sisteminiz çok demode bir sistem.Motor gücünüz çok mübalağalı seçilmiş.Aynı basıncı ve-
ren daha küçük güçlü bir motor-pompa gurubu kullanarak tasarruf yapabilir ve şalt sayısı-
nı azaltabilirsiniz.
Kesinlikle katlıyorum...
Ancak bu mümkün değilse; Düşündüğünüzü yapmanızda oldukça mantıklı... Ama basınç sensörü ile havayı kontrol edebilirsiniz suyu değil...
Bence analog çıkış (0-10 V. yada 4-20 mA.) veren bir seviye sensörü kullanıp bu sensörden aldığınız bilgiyi PLC ye okutup Suyun doluluk oranına göre (oransal olarak) Motoru sürücü ile kontrol edebilirsiniz.
Havayıda kesik kesik vermek yerine analog çıkış veren bir basınç sensörü ile kontrollü olarak verirseniz daha verimli olacaktır. Hemde kullanım yerindeki suyun tazyiği değişmeyecektir.
ne kadarlik bir tank olmali ve bu sistemde cekvalf nerde olmalidir pompalarin onunde cekvalf koyulmamis cekvalfler pompadan sonra konulmus ama kucuk kapali su kutulari var pompa durdugu zaman bu kutulardaki su cekme havuzuna suyu birakmiyor aslinda cekme borusunda su olmuyor ama pompa fani devamli su icerisinde kalmis oluyor
Çekvalfler,daima,basma hattı üzerine konmalıdır.18 kw tan büyük motorlar için,saatlik şalt
sayısı 15 den küçük olmalıdır.Tank ihtiyacını,bu rakama göre belirleyebilirsiniz.