1- İç İhtiyacınız için kompansazyona gerek yok, tam tersine reaktöre ihtiyacınız var, tükettiğiniz kapasitif enerjiyi nötr etmek için endüktife ihtiyacınız olacaktır, bunun için de reaktör kullanılır, eğer endüktif tüketiminiz çok olsaydı kompansazyonla (yani kapasitifle bunu nötrlemeniz gerekecekti.)
Reaktör panoları ve teşhizatı kompansazyona göre daha maliyetlidir, iyice oturup hesaplanmalı, ne kadar ceza ödüyorsunuz, bu kurulum ne kadara mal olur hesaplanmalı.
2-üretim değerlerinizi kontrol ettim end-reaktif, ve kap-reaktif üretimleriniz genel olarak normal, fakat bazı aylarda %20'i geçmişiniz(end. için) saatlik üretimlerinizde tablolarınızı sürekli kontrol edin, %20'i geçtiğinde
Scada ekranından cos-fi'de küçük oynamalarla bunu ortadan kaldırabilirsiniz.
3- Regülatörünüzde kaç adet kaç kw'lık motorlarınız var, burası için kompansazyon lazım olabilir, fakat ilk girişe kompansazyon yaparsanız burası için ayrı kompansazyon kurmanıza gerek yok, sanırım regülatörlerinizde iç ihtiyaçtan besleniyor.
Bilginiz olsun kap-reaktif oranı %15, endüktif reaktif oranı %20'dir.
bu değerleri aştığınızda üretmiş olduğunuz veya tüketmiş olduğunuzda hangisinde aşımda bulunduysanız o enerjinin tümünü ceza olarak ödersiniz, %18'lik kapasitif ürettim, %3 geçmişim, bu kadarlık mı ceza ödeyecem? hayır, tüm kapasitif enerjisinizden ceza yersiniz.