Her bir priz linyesinin nötrü ayrı durumu ?

Katılım
18 Mar 2015
Mesajlar
296
Puanları
1
Yaş
28
Slm abiler. Yönetmelikte her bir priz ve aydınlatma linyesinin nötrü ayrı olmalıdır ne demektir?

Diyelim ki sağlık ocağı projesi kat panosundan prizler için linyesi gelirken panodan birde her priz için nötr kablosu mu çıkıyor. Yani nasıl yapanlar varki bu madde konmuş.

Özetle Bu yönetmelik maddesi uygulamada yapılışını anlatır mısınız ?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
FAZ hattından çekilen akım, aynen nötr hattından da akmaktadır.
Birbirlerini kesen nötr hatlarında, sistem sıfır potansiyeli asla kararlı olamaz.
Bu yüzden her bir linye hattının nötr hattı da bağımsız olmalıdır.
 
Slm abiler. Yönetmelikte her bir priz ve aydınlatma linyesinin nötrü ayrı olmalıdır ne demektir?
Diyelim ki sağlık ocağı projesi kat panosundan prizler için linyesi gelirken panodan birde her priz için nötr kablosu mu çıkıyor. Yani nasıl yapanlar varki bu madde konmuş.
Özetle Bu yönetmelik maddesi uygulamada yapılışını anlatır mısınız ?
Metni yanlış okuyorsunuz . İstenen her priz için değil her linye için ayrı nötr . Eğer linyeler için ayrı değilde tek bir nötr ile seri olarak tesisatı dolaşırsanız hattın belli kısımlarında ki nötr kesitinde akım taşıma kapasitesini aşan akımlar dolaşıcaktır.
 
Son düzenleme:
Metni yanlış okuyorsunuz . İstenen her priz için değil her linye için ayrı nötr . Eğer linyeler için ayrı değilde tek bir nötr ile seri olarak tesisatı dolaşırsanız hattın belli kısımlarında nötr akım kapasitesini aşan akımlar dolaşıcaktır.
Yanlış anlaşılma mı var :D
Birbirlerini kesen nötr hatlarında, sistem sıfır potansiyeli asla kararlı olamaz.
Bu yüzden her bir linye hattının nötr hattı da bağımsız olmalıdır.
 
Slm abiler. Yönetmelikte her bir priz ve aydınlatma linyesinin nötrü ayrı olmalıdır ne demektir?

Diyelim ki sağlık ocağı projesi kat panosundan prizler için linyesi gelirken panodan birde her priz için nötr kablosu mu çıkıyor. Yani nasıl yapanlar varki bu madde konmuş.

Özetle Bu yönetmelik maddesi uygulamada yapılışını anlatır mısınız ?
Bak sim sen panodan 5x2.5. Bi kablo cekersen . Buattan dagittiginda notr ortak olur mecburen 3 faz bir notr bi toprak notr le toprak ortak olur . Senden istenen her bir linyeyi 3x2.5 la getirmen boylece hepsinin noturu kendine ozel olur saglikli olanida budur
 