2500 kva trafoda,1250 kvarın tama-
mının girdiği varsayımı ile ,kurulan
sistem normal.Ancak,kondansatör-
lerin 525 volt olarak seçilmesi daha
uygun olurdu.1250 yerine,max.300
kvar girdiğini söylediğinize göre,re-
zonans frekansı ile ilgili sorununuz
olmaması gerekir.Bu ölçümler için, özel ölçü aletleri kullanmak daha
doğru kararlara götürür.
Kondansatörlerin patladığı göz önü-
ne alındığında,ilk akla gelmesi gere-
ken ( bence ) kondansatör kalitesi ve
gerilimi ( 525 ) gelebilir.
Ben olsam,öncelikle,kaliteli bir mar-
kanın 525 volt ( veya daha üstü ) de-
ğerlileri ile değiştirmeyi denerdim.Di-
ğer alternatif ! çözümler için,profes-
yonel firmalarlarla çalışıp,garantili
çözümler üzerinde düşünürdüm.Tür-
kiyede,bu çözümleri üretebilecek çok firma var.Tesisinizin büyüklüğü
bu firmalar için cazip olacaktır diye
düşünüyorum.
Kolay gelsin.