Hafta sonu endüktif sorunu

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan fizup
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

fizup

Üye
Katılım
14 Eyl 2010
Mesajlar
56
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar,
1000kVA.lık bir tesis hafta sonları çalışmadığı için yani sadece dış aydınlatma ve bekçi oluyor ve endüktif %28 yazıyordu.Hafta arası fabrika çalışmaya başladığında fark kapanıyordu.Ama bu hafta sonu endüktif %162 kapasitif %19 yazmış.Tesisin yetkilisinden öğrendiğim kadarıyla hafta sonu kullanılan güçlerde bir değişiklik olmamış ve kompanzasyon devredeymiş.Kompanzasyon panosunu ve trafonun sabit kondansatörünü kontrol ettim sorun yok.Şimdi fabrika çalışmaya başladığından fark kapandı.Ama %28 yazan endüktif nasıl olduda %162 yazdı bir türlü çözemedim.Atladığım bir şey var eminim.Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa çok memnun olurum.
 
Akım trafonuzun 1/100 ünden daha az akım
çekiliyor ise ( primer değerin ),rölenizin,kom-
panzasyonu başlatması mümkün değildir.
Başka bir çözüm ! bulmanız gerekir.% 162
değeri,mantıklı bir değer değil.
 
Hafta sonu, gerilim normal değerlerin dısına çıktıysa, RÖLE kontaktörleri devreye almaz ve endüktif değerleiniz yükselmiş olabilir. Ama, arkadaşlarında dediği gibi o değerler normal değil.
 

Olay çok basit aslında dikkat edersen reaktif enerjinin hesaplanması aktif tüketime göre belirleniyor .Reaktifin hiç değişmese aktifin düşse bile cezaya girebilirsin (reaktfi/aktif=% ceza) mesela aktif yük fazla iken kompanzasyonun da cosfisi 1 iken yüksüz duruma girildiğinde cosfisi 0,12 lere düştüğüne şahit oldum

Burada pratik çözüm olarak sabit gurubu pako şalterle 2-3 kademe yaparak yüklenme oranına göre dizayn etmek mantıklı olur çünkü trafo boşta % 1 civarı tam yükte ise % 5 i kadar endüktif reaktif tüketecektir.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…