Bu mümkün değil. İki program birbirinden tamamen farklı.
 
Gnt plc.ile ek isi modulu takip isi olcumu yapiyorum ancak olcum rakamlari anlamsiz 0 dereceden 700 dereceye kadar skala ayarini nasil ve hangi komutlarla yapabilirim yardimci olurmusunuz
Sıcaklık girişi için bir ayar yapılmıyor. Sadece giriş tipi seçiliyor ve ilgili registerda sıcaklık değeri ondalıklı hali ile okunuyor. Mesela 23,1 derece 231 olarak okunuyor.
 
Sıcaklık girişi için bir ayar yapılmıyor. Sadece giriş tipi seçiliyor ve ilgili registerda sıcaklık değeri ondalıklı hali ile okunuyor. Mesela 23,1 derece 231 olarak okunuyor.
Anladim peki ilgili recistir da degeri goruyorum bunu ekranda yuzde olarak nasil gorucem mesela ben 100 derece gormek istiyorum ancak recistir da 100.00 okuyorum oldugu hali ile ekrana tasirsam oparatorun akli karisir
 
Sıcaklık girişi için bir ayar yapılmıyor. Sadece giriş tipi seçiliyor ve ilgili registerda sıcaklık değeri ondalıklı hali ile okunuyor. Mesela 23,1 derece 231 olarak okunuyor.
Anladim peki ilgili recistirda degeri goruyorum ancak ben ekranda ondalik hali ile gorunsun istemiyorum normal isi kontrol cihazlari gibi ondaliksiz gozukup ayar yapilsin isitiyorum bunu nasil ayarlicaz
 