Gerilim düşümünde müsade edilen değerler

madman999

Üye
Katılım
11 Haz 2009
Mesajlar
63
Puanları
1
Yaş
37
Yaklaşık 30.000 m2 de yapılacak olan ledli saha aydınlatmasında enerji, bölgesel elektrik idaresinden alınan trifaze abonelik ile gerçekleştirilecek olup, enerjinin gideceği en uzak mesafe 500m dir. Gerilim düşümü hesabını yaparken uygunluğunu kontrol edeceğim değer konusunda kararsız kaldım. Normal iç tesisat aydınlatması gibi düşünüp %1,5 mu almalıyım yoksa herhangi bir motor bağlı olmamasına rağmen %3 mü alınmalı?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Dış ya da çevre aydınlatmalarda bugüne kadar hep %3 kullanmışımdır, herhangi bir sakınca yoktur, ayrıca %1,5 alırsan kablo kesiti büyüyecektir ve maliyet artacaktır.
 
Elektrik Şirketine ait Trafo binasına eklenecek TMŞ üzerinden besleme yapacaksanız...Trafodan -TMŞ- itibaren %5 uygularsınız...
 
Trafodan değil de iletim hattından çektiğimiz hali hazırda var olan beslememizi kullanacağız. Bu durumda da %5 mi olur ?
 
trafosuz tesislerde %5 gerilim düşümü olması gerekiyor.Mesela gerilim düşümü direkten aydınlatma panosuna kadar %0,5 çıkar bu durumda siz hattınızın gerilim düşümünü %4,5 alabilirsiniz yani bunun 3ü 5i yok.
 
1.5 alamassın zaten monafaze sistem olmucağı için direkten veya trafo çıkış tmş sinden enerji çıkışı alınaağında %5 olacak şekilde gerilim düşümü hesabı yapılır...
 
Biz SEDAŞ direğinden enerjiyi alıyoruz bizden önceki gerilim düşümünü de mi hesaba katmamız gerekiyor bu durumda? Bunu nasıl bilebiliriz? Biz sadece direkten 35'lik kablodan itibaren hesap yaptık.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…