Bu jenerator sıfır akusu dahı yok.devlet işi mütahit iflas etmiş.içinde katalog çıkmadı daha önce yanlızca yerine konmuş.o kadar. .kac amperlik 2 adet aku takmam gerekır .enerjı cıkısını .u.v.w.n baglayacagım.diger ucları köprü yapmam gerekirmi .gerekirse 380v 50hz için yıldızmı yapayım.köprüsüde çıkmadı kutudan.kumanda sistemine 3 f 1nötr kablosu cektim.sigorta ayaklarına fazları şebekeden geleni nötrede nötr kablosunu bagladım.yaptıgım işlem dogrumu.dahaenerjivermedim.internette jatologunuda bulamadım.bu konuda tecrübeli arkadasların yardımına ihtiyacım var. Teşekkür ederim.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Ben baglantıları yapacagımdevreye almayı zaten servis yapacak.mutahıtın soylefıgıne gore fırma gen power kapanmış. Anlasması bakanlık yapmalı. Ben baglayayımdevreyealmaya hazırlayayım.
1- genpowerin kapandığı falan yok halen çalışıyor . netten numarasını al ara
2- zaten neyi nereye bağlıyacağın belli orda 3tane çıkış belli zaten ora t1 t2 t3 bunlar l1-l2-3 tür diğer aynı sıradaki kabloların sonu nötr zaten
eğer alternatörü 220 çalıştırmayacaksan zaten şuan 400v göre bağlı sıkıtı yok 3 tane gri kablonun olduğu yer fazlar sarı yeşil olanlar nötr . transfer panosundanda 7x1.5 kablo çekeceksin Şebeke l1 şebeke l2 şebeke l3 1 tane ısıtıcı için 1 tanede redresör için 1tane şebeke kontaktörü için 1 tanede jeneratör kontaktörü için .
mütahitin genpowerle sorunu yoksa beni ara arkadaşların nosunu vereyim .. yok cihaz 2 yılı geçmişse aten garantisi bitmiştir servis devreye almaz alamıyorsan ankaradaysan beni yada her hangi bir jeneratörcüyü arayacaksın bağlayacak geçecek. ama uzun süre yatmış ise cihaz yağını ve filtrelerini değiştirmeden hafif hafif 1 defa mar basmadan motorun dönüp dönmediğine bakmadan devreye alma