Merhaba, kurduğum sistemde aşağıdaki fotoğraftaki gibi etiketi olan bir motor var. Bunun için 11 kw'lık G120c sürücü aldım ve plc üzerinden ayarlamaları yapıyorum (profinet ile bağlıyım).
Ayarlama yaparken ;
307 Parametre hatası alıyorum.
Motor bilgisini 11 kw olarak girdim ve daha motora yol vermedim bile. acaba neden böyle bir hata alıyor olabilirim?
Merhaba, kurduğum sistemde aşağıdaki fotoğraftaki gibi etiketi olan bir motor var. Bunun için 11 kw'lık G120c sürücü aldım ve plc üzerinden ayarlamaları yapıyorum (profinet ile bağlıyım).
Ayarlama yaparken ;
307 Parametre hatası alıyorum.
Motor bilgisini 11 kw olarak girdim ve daha motora yol vermedim bile. acaba neden böyle bir hata alıyor olabilirim?
Motor kontrol paneli üzerinden auto commissioning yaptığım için problem yaşamışım.
Cihazı resetleyip direk tia portal üzerinden ayarlamaları yapınca problem çözüldü.