Güç trafolarinin yüksek gerilim ttarafında bulunan nötr çıkışı ne ise yarar?

ArizHulk

Üye
Katılım
19 Ara 2015
Mesajlar
183
Puanları
1
Yaş
32
0,4kv tarafindaki notr hattinin ne işe yaradigini hepimiz biliyoruz. Peki buyuk guclerde olan yuksek gerilim trafolarinda bulunan notr çıkışı ne işe yarar? Mesela 110/35/10 kV trafoda 110 ve 35, kv tarafin kendi notrleri var. 10kv tarafdaysa yok. Varsa neden var, yoksa neden yok?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
yüksek gerilimde nötr nerede senmi yapdın.
 
İlginç ?
 
yüksek gerilim güç transformatörlerinde yıldız bağlantı tercih edilir.Bunun nedeni hat gerilimin faz gerilimine eşit olması ve üçgen bağlantıya göre 1.732 kat daha düşük olması.Bu da izolasyon kolaylığı sağlıyor çok yüksek gerilimlerde işte bu nedenle yıldız yani nötr noktası oluşur ve bu nokta topraklanır ki üzerinde potansiyel fark oluşursa kaçak akılar toprağa aksın.
 
4925adsiz.jpg
 
Teşekkür ederim arkadaşım.
 