Saatgun Üye Katılım 21 Ağu 2021 Mesajlar 6 Puanları 1 Yaş 27 21 Eyl 2021 #1 Merhaba,100 kva trafo,2 adet 37 kw su pompası için yeterli olur mu?
ATAŞ Mühendislik Profesyonel Üye Katılım 28 Eyl 2006 Mesajlar 1,311 Puanları 281 Konum Konya 21 Eyl 2021 #2 Pompalarin Güç katsayısını 0.7 kabul edersek siniri yaklaşık 5kw geçiyor. İlk alınacaksa trafonun gücü yukseltilmeli
Pompalarin Güç katsayısını 0.7 kabul edersek siniri yaklaşık 5kw geçiyor. İlk alınacaksa trafonun gücü yukseltilmeli
Konu Sah Saatgun Üye Katılım 21 Ağu 2021 Mesajlar 6 Puanları 1 Yaş 27 21 Eyl 2021 #3 M. Emin Hoca' Alıntı: Pompalarin Güç katsayısını 0.7 kabul edersek siniri yaklaşık 5kw geçiyor. İlk alınacaksa trafonun gücü yukseltilmeli Genişletmek için tıkla ... 1 tane su pompası trafoya bagli.2. Su pompası 450 m uzaklikta trafoya ilave edilecek.Kurtarmadığinı nasil hesapladiniz?
M. Emin Hoca' Alıntı: Pompalarin Güç katsayısını 0.7 kabul edersek siniri yaklaşık 5kw geçiyor. İlk alınacaksa trafonun gücü yukseltilmeli Genişletmek için tıkla ... 1 tane su pompası trafoya bagli.2. Su pompası 450 m uzaklikta trafoya ilave edilecek.Kurtarmadığinı nasil hesapladiniz?
ATAŞ Mühendislik Profesyonel Üye Katılım 28 Eyl 2006 Mesajlar 1,311 Puanları 281 Konum Konya 21 Eyl 2021 #4 En kaba haliyle 2x37/0.7
Konu Sah Saatgun Üye Katılım 21 Ağu 2021 Mesajlar 6 Puanları 1 Yaş 27 21 Eyl 2021 #5 M. Emin Hoca' Alıntı: En kaba haliyle 2x37/0.7 Genişletmek için tıkla ... Daha detaylı bilgi verebilir misiniz? M. Emin Hoca' Alıntı: Pompalarin Güç katsayısını 0.7 kabul edersek siniri yaklaşık 5kw geçiyor. İlk alınacaksa trafonun gücü yukseltilmeli Genişletmek için tıkla ... Pompaların güc katsayısı 0.8
M. Emin Hoca' Alıntı: En kaba haliyle 2x37/0.7 Genişletmek için tıkla ... Daha detaylı bilgi verebilir misiniz? M. Emin Hoca' Alıntı: Pompalarin Güç katsayısını 0.7 kabul edersek siniri yaklaşık 5kw geçiyor. İlk alınacaksa trafonun gücü yukseltilmeli Genişletmek için tıkla ... Pompaların güc katsayısı 0.8
zeybek Onursal Üye Onursal Üye Katılım 8 Şub 2007 Mesajlar 5,692 Puanları 3,507 Yaş 75 Konum İZMİR 21 Eyl 2021 #6 450 metre mesafe için en az 70 mm tel (kablo cıkar) Ikısıde aynı anda calısacaksai işiniz zor. Siz çalıştırmaya karar vermişsiniz, arkadaş ne dese tatmin olmıyacaksınız.
450 metre mesafe için en az 70 mm tel (kablo cıkar) Ikısıde aynı anda calısacaksai işiniz zor. Siz çalıştırmaya karar vermişsiniz, arkadaş ne dese tatmin olmıyacaksınız.
emodiyator Profesyonel Üye Katılım 13 Kas 2008 Mesajlar 2,919 Puanları 1,640 Konum BİTLİS 24 Eyl 2021 #7 Saatgun' Alıntı: 1 tane su pompası trafoya bagli.2. Su pompası 450 m uzaklikta trafoya ilave edilecek.Kurtarmadığinı nasil hesapladiniz? Genişletmek için tıkla ... İletken kesitin 240 mm kare çıkıyor 450 metrede 74 kw motor gücü için (iki motor eş zamanlı çalışacaksa)
Saatgun' Alıntı: 1 tane su pompası trafoya bagli.2. Su pompası 450 m uzaklikta trafoya ilave edilecek.Kurtarmadığinı nasil hesapladiniz? Genişletmek için tıkla ... İletken kesitin 240 mm kare çıkıyor 450 metrede 74 kw motor gücü için (iki motor eş zamanlı çalışacaksa)