arkadaşlar bulunduğum santralda kış dönemlerinde su miktarı iyi.fakat yaz dönemi başladığında su miktarı düşüyor.bana lazım olan güç 130 kw.sudan dolayı benim elim deki güç 110kw.şimdi benim yapmak istediğim şu:ürettiğim 110 kw ile tedaş elektriğine parelele girip bana lazım olan 20 kw gücü tedaştan karşılaya bilirmiyim?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Tedaş' a paralel bağlanamazsınız. Sadece sisteminizdeki yükün 20 kW lık kısmını ayırma imkanınız varsa bunu şebekeden geri kalan 110 kW gücü kendi üretiminizden karşılayabilirsiniz.
 
Suyun 24 saat aktığını, sizin de günde ortalama 10 saat çalıştığınızı varsayarsak ;
24 saat üretilen elektriği tedaşa satın, 10 saatlik elektriği tedaştan alın.
Üretilen elektrik 110 x 24 = 2640 kwh.
Tüketlen elektrik 130 x 10 = 1300 kwh.

Bu durumda siz tedaştan her gün 1340 kwh alacaklı olursunuz. Kwh 10 kuruş olsa hergün 134 tl. ayrıca para kazanırsınız.
Satış fiyatı ile alış fiyatı aynı olmayacağı için biraz daha düşük alırsınız.
 