Faz ve notr belli degil

caner_47

Üye
Katılım
3 Haz 2015
Mesajlar
15
Puanları
1
Yaş
44
Selam Ustadlar
mutfakta dolap alti seri bagli 3 adet priz var, kontrol kalemi ile baktigimda iki kabloda da elektrik gozukuyor
multimetre ile olcum yaptigimda ise 220 gosteriyor ancak notr u toprak hatti ile olcum yaptigimda anlayabiliyorum
bu nasil mumkun olabilir seri bagli prizlerde normal mi,arizami var, iki ucunda da elektrik olmasi normal mi , eger ariza varsa tehsise nereden baslamam lazim
Saygilar.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
nötr kablosu biryerden kopuktur.veya başka bir prize takılı cihaz varsa oradan dönüş yapmış olabilir.ölçü aleti il ölçerken faz nötr 220 volt faz toprak 218 volt göstermesi gerekir. nötr toprak en fazla 3v değer görmen gerekir eğer yeni tesisatlarda mavi herzaman nötr dür
 
siyah probu toprak ucuna değdir düşük olan notre 3-5-10v olabilir 230v ve civarı olan faz olur.
toprak omajı düşükse faza yakın olabilir değerleri...
 