Faz koruma rölesi sorunu (Monofaze pompa motoru ve brulor )

elk34

Üye
Katılım
31 Mar 2020
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
32
Merhaba arkadaşlar , sistemde 4 monofaze pompa motoru 1 tane monofaze brulor var. Motorlar frekans konvertörlü yeni,brulorde yeni.

ama panomuzda sıkıntı yaşadık.

Tmş'leri ,kontaktörleri ve bir adet fkr-01 faz koruma rölesi olan bu pano da sorunu faz koruma rölesini devre dışı bırakarak çözdük.

sistem monofaze olduğu için faz koruma rölesine gerek olmayacağını ustam belirtti.

Fakat benim aklıma kısmen yattı.

şimdi fkr-01'de bağlantı şeması l1 l2 l3 diye gidiyor.

Panoda bir motor devreye girince ordaki monofaze olarak l1'den fazla akım çektiğinden diğerleri 0 olduğundan mı fkr-01 rölesi atıyor.
Durum bu mudur?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Faz koruma rölesi,monofaze devre için
değildir ! Gerilim koruma rölesi belki ! ih-
tiyaç olabilir.L1,L2,L3 ten bahsettiğinize
göre,röle trifaze devre koruması olsa ge-
rektir.Monofaze devre için,gerilim koruma
rölesinden bahsedilebilir.
 
Sn.elk34, bu röle sabit değerli olduğu için Şebeke gerilimleri çok sağlıklı olan yerlerde randıman verir. Bir çok yerde sorun çıkarır. Bunun yerine hem dengesizliği hem de açma zamanı ayarlanabilen modeller daha uygun olur. Sizin sorun şu ki %20 den daha fazla bir gerilim dengesizliği oluşuyor. Aslında röle sağlıklı çalışıp görevini yerine getiriyor.
FKR 01.png
 

Forum istatistikleri

Konular
128,133
Mesajlar
915,307
Kullanıcılar
449,849
Son üye
cagan20

Yeni konular

Geri
Üst