fark basınç transmiteri

burakcolak

Üye
Katılım
17 Eki 2006
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
39
mehaba arkadaşlar çalışmış oldugum işyerinde fark basınç transmitteri var
kostik tankını seviyesini ölçmek için kullanılıyor.range -25.06 kpa ile +2.23 kpa basınç degerlerinde çalışıp Scada mm cinsinden bilgi gönderiyor.fakat scada tankın seviyesini dogru göstermiyor.şu anda 0.007 kpa degeri var basınç transmitterinde seviye scada da 2560 mm okunuyor. bu konuda bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilirlermi. cihaz scadaya 4- 20 ma akım gönderiyor
 
buna benzer bir sorun ben de var yardımcı olursanız sevinirim
 
Yeniden kalibre etmeyi deneyiz.Ölçtüğü yanlışlık doğrusal mı? Oan bakmalı.Doğrusal ise scadadan kalibre etmeli doğrusal değilse sensör bozulmuştur malasef
 
tanktan 2 adet boru fark basınç transmitterine giriyor. birisi minumum basınç borusu diger boru maximum basınç borusu. scaden kalibre nasıl yapılır .enstrüman cihazının markası foxboro.elimde honeywellin hart cominicator cihazı var bu kalibrasyon cihazı fox boroya uyarmı arkadaşlar. şimdiden teşekkür ederim. tankta.0.070 kpa baınç gözüküyor .buda ortalama 70cm denk gelmesi gerekir.hala 2560cm gözükyor.bu cihazı kalibre etmenin yollarını bilen arkadaşlar cevaplarınızı bekliyorum
 
tamam arkadaşlar sorunu çözdüm borularında su kalmamış su ilave edince deger dogru gösteriyor. ilginize teşekkür ederim
 