ETS hata

şafaknx

Üye
Katılım
4 Ocak 2017
Mesajlar
28
Puanları
1
Yaş
35
Konum
istanbul
Şimdi soru şu : ETS de devreye aldığım binada Knx anahtarına bastığımda tek tek lambaları kapatması gerekir istediğin kadar anahtara bas. Mesela 5 defa bastıysam 5 kere işlem görür, Ben 5 defa hızlı bir şekilde bastığımda ışıklar 7-8 kere yada 10-11 defa ON/OFF durumuna geçiyor böyle olmaması lazım, Sebebi nedir ?

Ek bilgi olarak: Bina 3 katlıdır, 3 ıp router kullanılmaktadır. Katlar Ip router üzerinden birbirleriyle haberleşmektedir. IP routerın CAT6 kablosunu çıkardığımda , anahtara 5 defa hızlı bir şekilde basıldğında ışıklar 7-8 kere kapanmıyor 5 kere açılıp kapanıyor düzelmiş oluyor

ETS kullanıyorum, Binayı devreye aldım. Bundan önce 15 proje bitirmiş tecrübem vardır.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Loop olma olasılığı var mıdır ? Her Line'dan tek tek bağlanıp bütün hatları scan edip ekran görüntülerini paylaşabilir misin ?
 
Loop olma olasılığı var mıdır ? Her Line'dan tek tek bağlanıp bütün hatları scan edip ekran görüntülerini paylaşabilir misin ?
loop olma olasılığı olabilir , yani elektrikçiler belki ÖRNEK: 3.kattan 2.kata kablo atmış olabilirler ama atmış olsalardı , ben 2.katın yada 3.katın powerını söktüğümde yine loop mantığıyla panodaki knx modüllerin ışığı yanıyor olurdu
 
loop olma olasılığı olabilir , yani elektrikçiler belki ÖRNEK: 3.kattan 2.kata kablo atmış olabilirler ama atmış olsalardı , ben 2.katın yada 3.katın powerını söktüğümde yine loop mantığıyla panodaki knx modüllerin ışığı yanıyor olurdu


Aynı şey benimde başımda var. Pazartesi test için gideceğim. Benim projemde bariz sistemde Loop var. Benim size tavsiyem. ETS'den bütün IP Router'ları scan edip bir bakınız.Eğer loop varsa aynı IP Router'ları birden fazla kez görürsün. Diğer bir opsiyon ise; USB Arabirim ile sisteme bağlan, tek tek her Line'den bir yere komut gönder.Eğer loop varsa zaten ETS'de monitor izlemende aynı komutun birden fazla kez gittiğiniz görürsün.


Kolay Gelsin.
 
Selam, KNX_pR
Elimde belimo motor olan bir knx cihazın ''.knxprod'' datasını yükleyeceğim ama ETS4 de ve ETS5 de hata veriyor.
Benim Pc'nin window sürümü : Wİndows10
ETS programlarında WİNDOWS7 mi kullanmak gerekli ?
Bu databaseyi Windows7 de denedim çalıştı sıkıntı yok. Database yüklendi.
Acaba diyorum : winsows7 ile windows10 dan mı kaynaklanıyor çalışması yada çalışmaması ?

Datayı yüklerken ets5 şu hatayı veriyor: '''''File: C:\Users\Lenovo\Desktop\BelimoVAV_DB_12.knxprod
İstenen 'IEEE-754 Single' değeri bulunamadı.''''
 
Selamlar,

Ben de Windows 10'da ETS 3'de ürünlerin database lerini eklemede sıkıntı yok ancak ne zaman add devices dediğimde hata veriyordu. Nette okudum, ürünü import ettikten sonra Katolog bölümünden ürünleri ekliyordum. Windows 10 için ETS 5 denemedim. İstersen "knxprod" dosyasını benimle paylaş, Windows 7 bilgisayarımda ETS5'de senin için bir deneyeyim.
 
İstediğin için yolluyorum
Tam senin dediğini Denedim ofiste şimdi ama olmadı
ofisteki pc windows7 de ETS5 den çıkardım hem ''knxpord'' hemde ''knxproj'' olarak ama OLMADI.

Benim amacım şu : sırf bu bellimonun yüzünden bilgisayarıma format atmamak windows7 ye taşımamak
 

Ekli dosyalar

  • BelimoVAV_DB_V12.zip
    54.1 KB · Görüntüleme: 22
İstediğin için yolluyorum
Tam senin dediğini Denedim ofiste şimdi ama olmadı
ofisteki pc windows7 de ETS5 den çıkardım hem ''knxpord'' hemde ''knxproj'' olarak ama OLMADI.

Benim amacım şu : sırf bu bellimonun yüzünden bilgisayarıma format atmamak windows7 ye taşımamak

Aynı hatayı bende aldım ETS5'de bu konuda üretici firmadan bilgi alabilirsiniz .".knxprod" uzantılı dosyada bir sıkıntı bulunmaktadır.
 
Selam, KNX_pR
Elimde belimo motor olan bir knx cihazın ''.knxprod'' datasını yükleyeceğim ama ETS4 de ve ETS5 de hata veriyor.
Benim Pc'nin window sürümü : Wİndows10
ETS programlarında WİNDOWS7 mi kullanmak gerekli ?
Bu databaseyi Windows7 de denedim çalıştı sıkıntı yok. Database yüklendi.
Acaba diyorum : winsows7 ile windows10 dan mı kaynaklanıyor çalışması yada çalışmaması ?

Datayı yüklerken ets5 şu hatayı veriyor: '''''File: C:\Users\Lenovo\Desktop\BelimoVAV_DB_12.knxprod
İstenen 'IEEE-754 Single' değeri bulunamadı.''''

Merhavbalar.

Aynı hatayı ben de windows 10'da kurulu ETS5'de alıyorum. Çözümü buldunuz mu ? Üretici firma knxprod ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok diyor, kendi bilgisyarına kurabiliyormuş.
 