Merhaba, HMI yenilemek istiyorum. Eski windows Ce sistemli SIMATIC HMI Panel daki programı, yeni alacağım 10 inc windows Ce sistemli hmi taşımak istiyorum. Bu mümkün mü.. Nasıl yaparım nelere dikkat etmeliyim ? Prosave gibi bir programla yedek alıp yeni olana atmam yeterli olurmu ? Veya eski panellerin imajlarını alıp yeni panele yazarak mı yapılabilir ? Bilginizi paylaşırsanız sevinirim.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Emeğinize sağlık güzel açıklamışsınız. Olmamasının nedenini düşünüyorum.
1) işletim sistemine özgü sorunlar (donanım sürücülerinin farklı olması)
2) Projenin işletim sistemi ve donanıma bağlı dosyalar veya özellikler tanımlaması
işletim sisteminden kaynaklı sorunları geçebileceğimi düşünüyorum ama projeden kaynaklı ise ( derleme sırasında belirtilen ekran modeli gibi..) dediğiniz gibi projeyi decompile edip ilgili dosyalarda değişiklik şart.
Anladığım kadarıyla hmi ekranlara yazılan programlar normal windowslardaki gibi evrensel değil. Herhangi bir bilgisayarda çalışamıyor. yeni ekranı, eski ekran gibi simule etmeli (örnek ktp 700 ekranı ktp400 gibi göstermek ) veya yeni proje yazılmalı.
siemens ekranları ele alalım.
KTP , TP , ve PC tabanlı ekranları mevcut.
TP ve PC ekranlar windowsa tabanlı ama KTP ekranda emin değilim , galiba linux .
Bu ekranların donanımında profinet , profibus gibi portlar mevcut.
Proje sırasında, ekran seçiminde belki pc tarafına convert edip, senin bahsettiğin ekranında içine wincc runtime programı kurup çalıştırabilir misin emin değilim.