Enerji nakil hatlarında kullanılan direklerin hangi tip olduğunu bakarak nasıl anlayabiliriz.Bu işin püf noktası var mıdır? Tecrübeli arkadaşlar sürekli bu işi yaptıkları için direğin tipi hakkında karar verebiliyorlar.Benim gibi bu işi yeni öğrenenler için vereceğiniz pratik bilgiler neler olabilir ? Aralarındaki farklar nelerdir? Direk seçerken kullanabileceğimiz bir tablo var mıdır ? Yardımcı olanlara şimdiden teşekkür ederim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Direk seçimlerinde atilla yunusoğlunun kitabından yararlanabilirsin.
 
Enerji nakil hatlarında kullanılan direklerin hangi tip olduğunu bakarak nasıl anlayabiliriz.Bu işin püf noktası var mıdır? Tecrübeli arkadaşlar sürekli bu işi yaptıkları için direğin tipi hakkında karar verebiliyorlar.Benim gibi bu işi yeni öğrenenler için vereceğiniz pratik bilgiler neler olabilir ? Aralarındaki farklar nelerdir? Direk seçerken kullanabileceğimiz bir tablo var mıdır ? Yardımcı olanlara şimdiden teşekkür ederim.
güzel soru olmuş benim için :) ben de merak ediyorum mesela durdurucu ve taşıyıcı direği bakarak nasıl ayırt edebiliriz?
 
Resimlerle Açıklamaya Çalıştım.
Durducu direkte jamper olur.
 

Ekli dosyalar

  • DSC_0001 (2).JPG
    DSC_0001 (2).JPG
    367.3 KB · Görüntüleme: 504
  • DSC_0001.JPG
    DSC_0001.JPG
    276.2 KB · Görüntüleme: 482
  • DSC_0008.JPG
    DSC_0008.JPG
    292.8 KB · Görüntüleme: 465
  • DSC_0016.JPG
    DSC_0016.JPG
    291.4 KB · Görüntüleme: 469
Genelde Üst jamper'i sabitlemek amacı ile kullanılır. attığım 2 adet durdurucu resimde de VHD35 gözükmektedir.
sormak istediğim o değildi. Tek başına vhd kullanılmaz mı? demek istemiştim ama kullanılmıyor anladığım kadarıyla :) okuduğum bir bilgide "direkte mesnet ve askı zincir izolatör, durdurucu direklerde mesnet ve gergi zincir izolatör kullanılır" yazıyordu.

iletkenleri nasıl tanıyorsunuz peki?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
sormak istediğim o değildi. Tek başına vhd kullanılmaz mı? demek istemiştim ama kullanılmıyor anladığım kadarıyla :) okuduğum bir bilgide "direkte mesnet ve askı zincir izolatör, durdurucu direklerde mesnet ve gergi zincir izolatör kullanılır" yazıyordu.
Gergi zincir izalatör kullanılmaktadır.

iletkenleri nasıl tanıyorsunuz peki?
OG iletkenleri bazen zor tespit etmekteyim.
Direk tipine göre göre örnek BER-BES direkleri 3/0 olur.
Eski tip üçgen tertip direkler genelde 1/0 olur. Swallow çekildiğini de gördüm.
Direkleri tanımak gerekiyor. Ama sahada ilgili direğe olması gereken iletkende çekilmemiş olabiliyor. Nedenlerinden birisi hatta sıkıntı oldu. O anda acil enerji verilmesi gerekiyor. Elde olan neyse çekilebiliyor. o yüzden yanıltabilir.
Branşman noktalarına ve benzeri yerlere bakabilirsiniz. Kesit farkları en iyi bu noktalarda belli oluyor.
En zor ihtimal hattın altına geçip iletken kalınlıklarına bakmaktır.
Swallow çok ince Alçak gerilimde kullanılan Rose iletken gibi gözükmektedir.
Raven (1/0) biraz kalın Alçak gerilimde kullanılan Pansy iletken gibi gözükmektedir.
Pigeon (3/0) kalın Alçak gerilimde kullanılan Aster iletken gibi gözükmektedir.
Hawk (477 MCM) kendini baya belli etmektedir.
bunlar çalıştıkça olan şeyler. Ustalarım abilerim görüş ve önerilerini de almak lazım.
 
bu zamana kadar başka bir alanda çalışıyordum şimdi ENH işine geçiş yaptım çok da mutluyum ve hızlıca öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim bilgiler için.
Direk tipine göre göre örnek BER-BES direkleri 3/0 olur.
bu direklleri bilmiyorum hangileri oluyor :/
 
bu zamana kadar başka bir alanda çalışıyordum şimdi ENH işine geçiş yaptım çok da mutluyum ve hızlıca öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim bilgiler için.

bu direklleri bilmiyorum hangileri oluyor :/
Örnek 2 resim attım.
Ber-Bes dediğimiz direkler galvanizli civatalı direklerdir. Ekte şartname benzeri döküman ekledim incelemenizi tavsiye ederim.
 

Ekli dosyalar

  • DSC_0001.JPG
    DSC_0001.JPG
    150.5 KB · Görüntüleme: 313
  • DSC_0012.JPG
    DSC_0012.JPG
    227 KB · Görüntüleme: 286
  • 3-0 Demir Direklerin Kullanma Değerleri.pdf
    7.7 MB · Görüntüleme: 343

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,172
Mesajlar
915,632
Kullanıcılar
449,936
Son üye
AsilOzgenc

Yeni konular

Geri
Üst