Under Ground
Profesyonel Üye
- Katılım
- 25 Ocak 2016
- Mesajlar
- 9,456
- Puanları
- 4,556
- Yaş
- 42
Anlamadığım ana sigorta atarsa ne yapıyoruz . KK ye mi yazacağız yoksa bu siteye mi yazacağız ? Zeki Müren de bizi görecek mi ?Sondaki kelimeyi close yazacağına lose yazmış.
Özetle demişki;
AA bobine enerji verildiğine kontaktörün çekirdekleri arasında hava boşluğu olduğu için bobin normale göre daha fazla akım çeker. Çekirdekler tam olarak öpüştüğünde hava boşluğu kalmayacak ve endüktif reaktanstan dolayı bobin daha az akım çekecektir. Eğer çekirdekler öpüşmezse (toz, kir vs. den dolayı olabilir) bobin yanar.
DC kontaktörlerde bobin ilk enerjilendiğinde normalden fazla akım çekerler. Bunu önlemek için kontaktörün normalde kapalı olan kontağına bir paralel direnç bağlanır ve bu yapı bobine seri bağlanır. Kontaktör enerjilendiğinde normalde kapalı olan kontak açılıp akım direnç üzerinden geçeceği için bobinin aşırı akım çekmesi önlenmiş olur. Eğer normalde kapalı olan kontak açılmazsa bobin yanabilir.
O siteye girene kadar kırk takla attım (kurumsal kontrol). KK daha garanti kolayca giriliyorAnlamadığım ana sigorta atarsa ne yapıyoruz . KK yemi yazacağız yoksa bu sieteye mi yazacağız ? Zeki Müren de bizi görecek mi ?
Zamanında bütün trip devrelerini şönt tribe çevirmistim . Böyle kalmasında ısrar etmeme rağmen üst amirler düşük gerilim rölesi ile koruma istediler . Sonuçta bu malesef . Bir bobin habire enerjili durursa başına her haltın gelmesi gayet normaldir . Üstüne her enerji kesintisinde tekrar kurma muhabbeti cabası.O siteye girene kadar kırk takla attım (kurumsal kontrol). KK daha garanti kolayca giriliyor
Şimdi sizin olayda anlamadığım taraf ya bu düşük gerilim bobini zaten gerilim olması gereken değerden düşükse şalteri devre dışı bıraksın diye konulmuyor mu? E böyle bir bobin için gerilim dalgalanmasına maruz kalmak kadar doğal bir durum olamaz. Ona göre imal edilmiş olması gerekmez mi? Bence yanmasına sebep olan ilk linkte paylaştığınız durum olabilir. Yani sürekli olarak tasarlandığı çalışma gerilimi değerinden yüksek bir gerilim altında çalışıyor olması.
Biz düşük gerilim bobini kullanmıyoruz. Panolarda zaten gerilim izleme rölesi mevcut. Ülkemizin genel durumu; söz sahibi işi bilen değil bilmeyen maalesef.Zamanında bütün trip devrelerini şönt tribe çevirmistim . Böyle kalmasında ısrar etmeme rağmen üst amirler düşük gerilim rölesi ile koruma istediler . Sonuçta bu malesef . Bir bobin habire enerjili durursa başına her haltın gelmesi gayet normaldir . Üstüne her enerji kesintisinde tekrar kurma muhabbeti cabası.
Üye oldum ama silemiyorum... Pişmanlık.O siteye girene kadar kırk takla attım (kurumsal kontrol). KK daha garanti kolayca giriliyor
Şimdi sizin olayda anlamadığım taraf ya bu düşük gerilim bobini zaten gerilim olması gereken değerden düşükse şalteri devre dışı bıraksın diye konulmuyor mu? E böyle bir bobin için gerilim dalgalanmasına maruz kalmak kadar doğal bir durum olamaz. Ona göre imal edilmiş olması gerekmez mi? Bence yanmasına sebep olan ilk linkte paylaştığınız durum olabilir. Yani sürekli olarak tasarlandığı çalışma gerilimi değerinden yüksek bir gerilim altında çalışıyor olması.
Gerilim koruma rölesi candır.Biz düşük gerilim bobini kullanmıyoruz. Panolarda zaten gerilim izleme rölesi mevcut. Ülkemizin genel durumu; söz sahibi işi bilen değil bilmeyen maalesef.
Bir kümese bir horoz yeter işin aslı. Çok bilen çok konuşan çok karışan. Sonu çok kaos .Üye oldum ama silemiyorum... Pişmanlık.
Gerilim koruma rölesi candır.
O bölgeyi sana bırakıyorum hocam. Terk-i diyar eyledim. Bi de üyeliği silebilseydim iyiydi.Bir kümese bir horoz yeter işin aslı. Çok bilen çok konuşan çok karışan. Sonu çok kaos .