Enerji Analizörü ve değerleri hk?

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan eskici09
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Hocam her fazla grafit elektrod mevcut bunlar akım set değerine göre yüke veriliyor genelde dengeli akımlar oluyor küçük farklar olduğu için problem olmuyor. 3-5 gün öncesine kadar sistem düzgün çalışıyordu. Enerji sarfiyat hesabı yaparken fazla tüketilmiş bir enerji ortaya çıktı irdelemeye başladığımda bu sonuca vardım. Ocak tarafına baktığımızda enerji sarfiyatı azalmış görünüyor ama biz bu enerjiyi çekiyoruz. Şimdi Ia-Ib-Ic fazları 3 koruma rölesi ve 2 tane analizörden geçiyor daha sonrası için onlarda In akımı gözükmüyor. Yük tarafından da ölçüm yapıyorum akım eşit dengeli gözüküyor. Analizöre akım trafosundan gelen uçları pens ampermetre ile ölçüyorum acaba analizörde mi arıza var diye onda da orta fazın diğerlerine göre düşük geldiği görülüyor. Acaba akım trafo çıkışındaki kablolarda mı sorun oldu diye düşünüyorum, akım 2 kola mı bölünüyor diye ondada sıkıntı yok gibi. Yarın duruşta klemens ve kabloları kontrol edicem sonrası için geriye sadece akım trafosu kalıyor diye düşünüyorum.

Hocam ozaman girişteki analizörde de görmemiz gerekmez mi?

Harmonik bilgi.
 

Ekli dosyalar

bi gelişme var mı?
Hocam emin olmak için şöyle bir yol izledim . Sekonder tarafta 25000/5 akım trafosuna aynı enerji analizöründen bağladım primer tarafı saatte yaklaşık 200kwh eksik yazıyor. Şuan garanti süreci olduğu için Çinlilere bildirdim bana göre %90 hücre içerisinde mesnet tipi akım trafosundan kaynaklı geliyor . Çünkü bu hücreden sonraki analizörlerde veya koruma rölelerinde dengeli gözüküyor akımlar ve enerjisini harcıyoruz. Yani son olarak emin olmak istiyorsak akım trafolarının yerlerini değiştirmek kaldı. Bu hafta bir yola gireriz diye umut ediyorum, eğer akım trafosundaysa patlama riski de yüksek.
 
bi gelişme var mı?
Bugün firma çağırıp bağlantı ve akım trafosu kontrolü yaptırdım. Akım trafolarında sıkıntı olduğu gözlemlendi, gönderilen akım ile çıkan akım arasında hemen hemen yarı yarıya fark oluşuyor. Hem analizörden hem pensampermetre ile ölçüm yaptık. Diğer fazlarda problem yok iken 1e1 giderken orta fazda akım trafosu problemli olduğu tespit edildi.
 

Forum istatistikleri

Konular
133,542
Mesajlar
972,165
Kullanıcılar
459,655
Son üye
bayonet
Geri
Üst