Emo Ajandasındaki Kablo Akım Taşıma Kapasiteleri Hakkında

Hesapta sorun yok siz trafo öncesinden bahsediyosunuz. O nedenle OG voltajı kullandınız
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.

Kablo kesiti sadece akım taşıma kapasitesi ile belirlenemez. Orta gerilim için; gerilim düşümü, güç kaybı ve kısa devre hesabı yapman gerekir. Seçeceğin kablo, bu hesaplardaki şartları sağlamalıdır. Bu hesapların içinde en kritik olanı kısa devre hesabıdır.
 
Yeraltı kablolarının seçimindeki kriterlerden biride kısa devredir. Kablo kesitini;
1-Kablonun ve iletkenin cinsi ve uygulanan gerilim(kağıt, PVC, XLPE yalıtkanlı, bakır, alüminyum iletkenli olması durumu)
2-Kısa devre süresi(1 sn olarak alınır)
3-Kısa devre akımının büyüklüğü

belirler. Bir kablo için kısa devre akımı

Isc=K.A/kök(t) formülü ile bulunur. Burda;

K: yalıtkan cinsine ve iletken cinsine göre katsayı(XLPE için K=136)
A:iletken kesiti
t:kısa devre süresi

35 mm2 XLPE kablo için hesaplarsak;
Isc=136*35/1=4760 A olur.

Eğer senin bağlantı yaptığın noktada oluşan kısa devre bu akımdan daha büyükse kesiti büyütmek zorundasın.

Burda kablo kesitini belirleyen şeylerden birisi süre(t) dir. Sürenin 1 sn'den daha düşük alınması durumunda 35'lik kabloda kurtarabilir. Ancak genel uygulama 1 sn'ye göre olmaktadır. Bunun gerekçesi konusunda bir bilgiye ulaşamadım. Bilenler aktarır umarım.
 
Eğer senin bağlantı yaptığın noktada oluşan kısa devre bu akımdan daha büyükse kesiti büyütmek zorundasın.

bu konuyu biraz açıklayabilirmisiniz ?

Bi de "K: yalıtkan cinsine ve iletken cinsine göre katsayı" bununla ilgili bir tablo varmı ? Bakır, Alüminyum, XLPE, PVC gibi değişkenlerin yazan tablo
 
bu konuyu biraz açıklayabilirmisiniz ?
Kabloyu bağladığın noktada oluşacak olan kısa devre akımı; TEİAŞ'ın Şebeke kısa devre bilgilerine, TEİAŞ'ın indirici trafosunun bilgilerine ve senin kabloyu bağlayacağın noktaya kadar olan hattın mesafesine ve kesitine bağlı olarak hesaplanır. Mesela TEİAŞ'ın şebeke gücünü sonsuz alırsak ve trafo gücünüde 50 MVA(%10 Uk),33,6 kV olarak alırsak, trafonun hemen çıkışında oluşacak olan 3 faz kısa devre akımının büyüklüğü Isc=50*1,05/(0,1*33,6*1,73) den Isc=9 kA olur. Dolayısıyla eğer yanlış hesap yapmadıysam, bu trafonun çıkışında 1 sn kısa devreye dayanabilecek olan XLPE kablo kesiti en az 70 mm2 olur.

Bi de "K: yalıtkan cinsine ve iletken cinsine göre katsayı" bununla ilgili bir tablo varmı ? Bakır, Alüminyum, XLPE, PVC gibi değişkenlerin yazan tablo
 
bilgiler için teşekkür ederim.

yani Trafo Merkezi veya İndirici Merkez'deki Trafoya bağlı kablo trafoya yakın bir yerde kısa devre edildiğinde
kablonun kısa devre dayanma akımından büyük mü olması lazım. yanlış anlamış olabilirim.

bir örnek yapabilirmisiniz. Trafo Merkezi ile bir XLPE kablo seçseniz ve sonuca göre uygun / uygun değil gibi.
 
Şebeke gücü=2.000 MVA
Gerilim=154 kV
Xş=18,74
Rş=3,13

Şebekenin beslediği trafonun
Gücü=80 MVA
Gerilimi 154/33,6 kV
%uk=12
X/R=45

Şebekenin 33,6 kV kısma indirgenmiş eş değer devre empedansları
Xşi=0,9370
Rşi=0,1565

Trafonun 33,6 kV tarafından bakıldığında eş değer devre empedansı
Xt=0,0590
Rt=1,6923

Kısa devre yolu üzerindeki empedanslar toplamı

Zk=0,9960+j1,8488=2,1(fi)

Oluşacak kısa devre akımının büyüklüğü

Isc=1,05*33,6/(1,732*2,1) den Isc= 9,7 kA

Bu durumda bu trafonun çıkışında kullanılacak minimum XLPE kesiti;

Kesit=Isc*kök(t)/K dan

Kesit=9700/136= 71 mm2 olur. Akım açısından kurtarsada kısa devre açısından kurtaracak minimum kesit 95 mm2 olacaktır.
 
teşekkür ederim bilgi için.
sonuca göre uygulamada bir üst kesiti seçmek uygun oluyor ?
 