Tesisatta hiçbir çalışma yapmadan birden bire bu hale geldiyse birşey diyemem. Şayet yakın zamanda topraklı priz değiştirdiysen ve evde toprak hattı varsa değiştirdiğin prizi kontrol et derim.
Başımdan geçen bir olay bu konuya ışık tutar sanıyorum.
Yeni yaptığım bir tesisatta montajları yaptık bitirdik, elektrik verdik, devrede hiçbir alıcı olmadığı halde sayacın bir tanesi fırıl fırıl dönüyor. Oraya bak buraya bak derken en son sigortaları tek tek indirip arızanın hangi mahalde olduğunu bulmaya çalışıyoruz. En sonunda banyo sigortasında bulduk.
Topraklı prizi kasaya monte ederken kapak vidasının ucu içerdeki faz kablosunu sıyırıyor ve toprağa elektrik kaçağı oluyor. Kapak vidası aynı zamanda toprak kelebeğinin ortasından geçiyor.
Kablonun sıyrılan yerini bantlayıp, tekrar itina ile kasaya yerleştirdik ve sorun çözüldü.
Bu bahsettiğim 80' li yılların sonunda olduğu için o zamanlar K.A.K. henüz yoktu.