Arkadaşlar, ben Dop-A panel üzerindeki USB portu üzerinden DVP32es plc'ye erişmek iztedim, lakin başarılı olamadım.
ISPSoft ve WPLSoft programları ile DirectLink seçeneğini işaretledim. Panel üzerinde PC-bypass HMI-PLC yazısı belirmesine rağmen timeout hatası ile karşılaştım. Açıkçası iki üründe aynı marka olduğu ve de PC-PLC gibi bir yazı ekranda belirdiği için hiç özel kabloyla uğraşmadan erişebileceğimi düşünmüştüm. Sizce nerede hata yapıyor olabilirim? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
İstasyon adresi olarak 0-1 ve 2'yi de denedim.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Ekran tarafında seçenekler konfigürasyon bölümünde protokol ayarlarını 9600,7,even,1 olarak ayarlayın. Bağlantınızı rs232 ile yapıyorsanız bunuda seçin. Birde ekran programını ilk başlangıçta açarken ana kontrol cihazı kısmını Delta DVP plc olarak açın.