DOP USB üzerinden DVP

azizk77

Üye
Katılım
11 Ara 2007
Mesajlar
185
Puanları
1
Arkadaşlar, ben Dop-A panel üzerindeki USB portu üzerinden DVP32es plc'ye erişmek iztedim, lakin başarılı olamadım.
ISPSoft ve WPLSoft programları ile DirectLink seçeneğini işaretledim. Panel üzerinde PC-bypass HMI-PLC yazısı belirmesine rağmen timeout hatası ile karşılaştım. Açıkçası iki üründe aynı marka olduğu ve de PC-PLC gibi bir yazı ekranda belirdiği için hiç özel kabloyla uğraşmadan erişebileceğimi düşünmüştüm. Sizce nerede hata yapıyor olabilirim? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
İstasyon adresi olarak 0-1 ve 2'yi de denedim.
 
Son düzenleme:
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Ekran tarafında seçenekler konfigürasyon bölümünde protokol ayarlarını 9600,7,even,1 olarak ayarlayın. Bağlantınızı rs232 ile yapıyorsanız bunuda seçin. Birde ekran programını ilk başlangıçta açarken ana kontrol cihazı kısmını Delta DVP plc olarak açın.
 
Teşekkürler deneyip foruma geri bildirim yapacağım.
 
bunu başka marka plcler ilede yapabilirmiyiz (fatek plc)
 