DOP-B10S615 Panel VIPA CPU 313-5BF13-0AB0 Bağlantı Sorunu

moonchild

Üye
Katılım
13 May 2007
Mesajlar
33
Puanları
1
Konum
Ecotherm
Merhaba arkadaşlar,

Bir projede DOP-B10S615 Panel ile VIPA CPU 313-5BF13-0AB0 cpu'yu haberleştiremedim. Ayarları ekte gönderdiğim resimlerdeki gibi yaptım.

Cpu'da mpi aktif adres:2, transmission rate:187.5 kpS ve highest adress:31 olarak ayarlı. Cpu'nun mpi bağlantısına vipa mpi-rs232 adapter bağlı. rs232 tarafı ile deltanın com1 bağlantısı arasına deltanın manuellerinde belirtilen kabloyu(s7-300 with pc adapter) yapıp taktık. Deltadada
communication bölümünde
hmi tarafında rs232, data bit 8,stop bit 1, baud rate 19200 ve partiy even seçili.
controller settingste ise s7-300 with pc adapter ve plc adress 2 seçili.

Haberleştirmeyi bir türlü başaramadım. Bu tarz haberleştirme deneyip başaran kimse var mı acaba?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Slm arkadaşlar,

Vipa ile Dop-B bağlantısını Delta Dop-B manuelde belirtildiği şekildeki gibi pc adapter kablosu ile başaramadım. Bende son çare olarak siemens pc adapter'sız olan türü seçtim. Cpu'nun mpi ayarını ve panel baud rate ayarınıda 19200 yaptım ve haberleşme gerçekleşti.
 