Ustalarım merhaba. 6 kat 24 daire lik binaya sesli diafon audio marka yaptım ve her kata ayrı olmak üzere reçber dt12 kablo çektim ve toplam 12 tane kablo çekerek santrale indirdim her iki daireye 1 dt12 olacak şekilde yaptım yani. sistemim çalışıyor fakat son katta kapı otomatigi açamıyor kablo mesafesinden dolayı düşüş var bu güçlendirmeyi nasil yapmalıyım ılginize teşekkür ederim şimdiden.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
1) En üst kat kapı otomatiği için DT12'nin boşta olan perlerini kullanarak (Paralelleyerek) kesiti yükseltip deneyin.
2) Audio ile iletişime geçin santralden çıkış geriliminin bir miktar yükseltilmesi talebinde bulunun.
3) @peugeot98 'in fikride güzel ancak bu santrallerde kapı otomatiği geriliminin oldukça düşük olduğunu sanıyorum, röle işi kolayda o gerilimi bulup kapı otomatiğine yönlendirmek zor iş.
 
Kesiti yukselttim 1 er per ile şu an çalışıyor ilerleyen zamanda problem olurmu bilemedim 12 v 50 w açık sargı trafo kullandım yardimlariniz için teşekkürler
 