Merhaba herkese gunaydin..
Delta plc tc-s sicaklik okuma modul yantarafina takildiginda to ve from komutlariyla rahatlikla okuyorum. Ama modülü ayirip enerjisini ve rs-485 baglantilarini sağlayarak plcde (tx + , tx -) tc-s. Tarafına da (tx + , tx -) haberleşme baglantisinj ( baudred 9600 7 even 1 ) saglayarak okumaya kalktigim ne yaptiysam olmadi
Programi sirasi
485 haberlesme bolumu
To
From komutlari .
Ne yapmaliyim arkadaslar neden uzak mesafedeki sicaklik modulunu okuyamıyorum?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Huh abim cevabiniz icin cok tesekkurederim simdi ugrasiyorum. Ama bur turlu hangi recister okucami anlayamadim.protokalu kurdum modrw komutunuda isledim. Hala modulden bir cevap alabilmis degilim.
 
modrw kullanmadan modbus ile okuma yapamazsınız.
Termokupl modülünün manualinde okunacak registerlerin hex adresleri veriliyor.

modrw komutunda o adresleri kullanın.

http://www.deltronics.ru/netcat_files/109/108/h_b47f17d7ea4d990da115f4360f618c82

Screenshot_1.jpg
 