Daikin chiller offstartfailevpPrLo

Freon00

Üye
Katılım
6 May 2021
Mesajlar
38
Puanları
1
Yaş
29
Merhaba hayırlı işler daikin chiller de ilk baktığımız da cihazın gazı eksikti kaçak bulup vakumlandıktan sonra gaz şarjı yapılarak sıstem devreye alındı. Fakat offstartfailevppreslo ve offevppreslo arızaları almaya başladık kompresör kapasitesi 10 nu geçmeden arızayı alıyoruz . Tavsiyesi olan var mıdır acaba ?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhabalar,

Ariza durumu evaporator basıncı düşüklüğü ile alakalı gorunuyor.

Bu durum genleşme valfi ile alakalı gorunuyor. Genleşme valfi elektronik mi termostatikmi? Birde cihaz çalışmaya başladığında emis basıncını manifold bağlayıp takip edermisiniz? Olctugunuz değer nedir? Gaz tipi nedir?
 
Merhabalar,

Ariza durumu evaporator basıncı düşüklüğü ile alakalı gorunuyor.

Bu durum genleşme valfi ile alakalı gorunuyor. Genleşme valfi elektronik mi termostatikmi? Birde cihaz çalışmaya başladığında emis basıncını manifold bağlayıp takip edermisiniz? Olctugunuz değer nedir? Gaz tipi nedir?
Merhaba abi ilginiz için teşekkür ederim cihaz 134 gazlı expansion elektronik ve emiş basıncı 0 a hatta eksilere düşüyor cihaz yükleme yapamadan arızaya geçiyor
Merhaba abi ilginiz için teşekkür ederim cihaz 134 gazlı expansion elektronik ve emiş basıncı 0 a hatta eksilere düşüyor cihaz yükleme yapamadan arızaya geçiyor
Valf sıkışık olabillir diye düşünüyorum bende gazı toplayıp expansionu değiştireceğim . Dijitalden expansion açılıp kapanıyor olarak gözüküyor ama
 
Gazi toplayın.

Test modu varsa cihazi teste alıp genleşme valfini test edin. Sürücü çıkış veriyormu valf üzerindeki motor dönüyor mu kontrol edin.

Varsa ikinci devreye ait genleşme valfi iki valfe ait motor sargı omajlarini karşılaştırın sargı hatasida olabilir.
 
e
Gazi toplayın.

Test modu varsa cihazi teste alıp genleşme valfini test edin. Sürücü çıkış veriyormu valf üzerindeki motor dönüyor mu kontrol edin.

Varsa ikinci devreye ait genleşme valfi iki valfe ait motor sargı omajlarini karşılaştırın sargı hatasida olabilir.
Gazi toplayın.

Test modu varsa cihazi teste alıp genleşme valfini test edin. Sürücü çıkış veriyormu valf üzerindeki motor dönüyor mu kontrol edin.

Varsa ikinci devreye ait genleşme valfi iki valfe ait motor sargı omajlarini karşılaştırın sargı hatasida olabilir.
Çok teşekkür ederim
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,366
Mesajlar
917,043
Kullanıcılar
450,237
Son üye
tekogulyunus

Yeni konular

Geri
Üst