Eğer DP yani profibus kablosu ile PC1 --PLC bağlantısı yapılıyorsa, PC1'e ait kasaya CP-5611 kartı takılıdır. İlk olarak siz PC2'e ait kasaya da bu kartı takmalısınız.
evet pc1 port durumunu incelemedim bahsettiginiz kart olabilir
Sonra PC1 PLC ile haberleşirken mutlaka bir amacı vardır, yani SCADA falan varsa PC1'i iptal edeceksen, PC2'ye de SCADA kurmalısınız.
pc1 de scada var makinanin mimik hareketleri gozleniyor ve isislar kayit ediliyor
pc2 de ise benim kurmus oldugum wintr scada sistemi var zaten bu sisteme ben cpu312c de baglayip pc2 de yeni wintr scada sayfalari olusturarak memnuniyeti saglamak
Gelelim PC2 üzerinden CPU312C'ye ait verleri okuma olayına. Siz bir adet CP5611 kartını takıp, mor kabloyu PC2'e ait kasaya bağlarsanız elektriksel olarak bağlantıyı tamamlamış olursunuz. Gerisi yazılım işidir. Bunun için de birkaç bilgiye ihtiyacımız var:
1)PC2 ile CPU312C içerisindeki bilgileri okuyup ne yapacaksınız?
operatorun girdigi set degerleri ile actuel sicaklik degerlerini wintr icinde grafiksel olarak izlemek kaydetmek gerektiginde rapor almak
2)PLC ile PC2'nin haberleştiği diğer sistemler arasında verialış verişi düşünüyor musunuz?
hayir pc2 deki wintr scada da her sistem icin ayri sayfalar olup bagimsizlardir
Bu cevaplarınıza göre mecvut sistemi kullanabilir ya da ek bazı modül ve yazılım paketleri satın almak durumunda kalabilirsiniz.