Cosünis AB Standartlarina Göre Güç Faktörü

emrah73

Üye
Katılım
27 Mar 2014
Mesajlar
165
Puanları
1
Cosünis AB standartlarina göre 0.98 yukseltilmesini istemektedir. Yani şebekeden çekilen akım ile gerilim arasında neredeyse hiç faz farkı olmasını istenmemektedirler.
Nedenini bilen varmı ? Yardımcı olursanız çok sevinirim.

Simdiden tskler..
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kosinüsün,AB ile ilgisi yoktur.Kurulu güce bağlı olarak,enerji sağlayıcı kuruluş tarafından istenilen bir uygulamadır.Tg q değeri olarak,50 kW üstü için,endüktif 0,20,kapasitif 0,15 tir.Tg değerlerini,Cosq olarak bulursanız,değerler onlardır.50 kW için 0,33/0,20 dir.
 