Control Techniques Emerson Sürücü Hakkında..

mamii70

Üye
Katılım
4 Tem 2015
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
33
Merhaba, Makinemizde kullandığımız Emerson Sp2402 kodlu sürücü arızalandı . Yeni Sürücü sipariş edildi fakat parametre aktarmak için elimde smart kard mevcut değil. Paramatre aktarımı ne şekillerde yapılabilir yardımcı olursanız sevinirim. iyi çalışmalar.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Temel parametreleri sürücü üzerindeki panelden okuyup bir kâğıda kaydedip yeni gelen sürücüye elle girseniz ne kadar sürer ki ?
 
Evet Onu yapacağım fakat Temel Parametreler Yeterli Gelirmi ? makine biraz teferruatlı.
Siz menüden temel parametreler hariç bütün parametreleri tek tek gezip değer bulduklarinizi yeni sürücüye de kaydedersiniz . Sorun olacağını sanmıyorum. Teferruatli derken çok hassas devir farkındalığı gerektiren bir makina mi kullanıyorsunuz.
 

Çok aşırı hassas bir makine değil . ama menüden tüm parametrelerin hepsine ulaşabiliyorsam o şekilde aktarım yapayım. Kullanım kılavuzunda ileri parametreleri hep mantık şemasında anlatmış ne olduğuda tam belli değil. parametrelerde farklılık olmasını istemiyorum o yüzden sordum.
 
Menüden bütün parametrelere ulaşmanız mümkün. Kolay gelsin .
 
Herhangi bir menüde 0.00 parametresine gelip buraya 12000 değerini yazarsanız sadece değişen parametereleri görebiliyor olmanız gerekiyor, manuelinde yazıyordu.
ctsoft programını kullanarak da parametrelere erişebilirsiniz
 
Merhaba. Ctsoft programı ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bağlantı kablusu olarak herhangi bir USB to 485 çevirici kullanabilirsiniz. Sürücü haberleşme portunda 2 numara D+ , 7 numara D- olması gerekiyor. Iyi çalışmalar dilerim.
 