Basit bir rezistans ve ssr seçme sorusu

Analyzer

Üye
Katılım
15 May 2007
Mesajlar
192
Puanları
1
Selam,

PLC ile sistemlere yeni başladım, endüstriyel elektriğe de biraz yabancıyım. O nedenle kusuruma bakmayın. Elimde 20 adet 650W anma gücü olan rezistanslar mevcut. Bu rezistansları plc den pid ile kontrol etmek istiyorum. Elimde de 40A anma akımlı SSR'ler mevcut. Monofaze olarak besleyeceğim bu rezistanslardan maksimum 650/220 = ~3A akım geçer değil mi? Ben öyleyse yaklaşık 13 adet rezistansı seri olarak tek ssr ye bağlayabilirim doğru mudur? Bu şekilde bağlamamın bir sakıncası mevcut mu? Ben gerçi onar onar 2 grup bağlamayı düşünüyorum. Bu da her ssr de 30A yük yapar. Hesaplarımda bir hata var mı? Gümletmeyeyim panoyu

Analyzer
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
bir rezistansın direnci yaklaşık 70 ohm onarlı gruplayıp dirençleri paralel bağlarsan gruptaki 10 direncin eşdeğeri 7 ohm olur monofaze devredeki hat akımın 30 A (ssr başına ) her bir rezistans tada 3 amp akım ve 650 w güç elde edersin. ben bu şekilde hesapladım
 
Selam,

Evet hesaplarımız aynı. O zaman ben yol vereyim panoya. Teşekkürler.

Analyzer
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…