B63 Legrand Sigorta neden ateş gibi olur?

KillerZ

Üye
Katılım
27 Ağu 2019
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
42
Arkadaşlar merhaba, foruma yeni üye oldum. Sürekli takip ettiğim bir forum. Üyelik bu güne kısmetmiş.
İvedi olarak çözmem gereken bir sorunum var bunun için fikirlerinize danışmak istiyorum.

Yükler bilgisayar sistemlerinden oluşuyor ve Playstation oyun konsolları. İş yerimiz monofaze elektrik tesisatlı.

Ana sigorta olarak kullandığım tek faz B63 Legrand XS3 marka sigorta üzerinden 220V AC 41A akım geçiyor en fazla. Bu değere gelince sigorta birkaç saniyede elimi yakacak kadar ısınıyor. Bu olmaması gereken bir durum mudur? yoksa normal mi ?

63A lık sigorta 41A da ısınmaz diye düşünerek almıştım. Acaba sigortanın KA değeri bu konuda bir etken midir? Birde şunu öğrenmek istiyorum; Faz ın sigortanın altından veya üstünden girmesi fark eder mi?

Isı olarak sigortanın yanından 60-65 derece ısıları gördüm ölçüm cihazı ile.

56642
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme:

avantis

Üye
Katılım
17 Eyl 2008
Mesajlar
13
Puanları
3
Yaş
35
Elektrikçi değilim.Aklıma aldığınız sigortanın sahte olma ihtimali geliyor.
Diğer bir ihtimal kullanılan kabloların kalınlığı ve kabloların kalitesi.
 
Konu Sah
K

KillerZ

Üye
Katılım
27 Ağu 2019
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
42
Elektrikçi değilim.Aklıma aldığınız sigortanın sahte olma ihtimali geliyor.
Diğer bir ihtimal kullanılan kabloların kalınlığı ve kabloların kalitesi.
Kablolarda ısınma çok az. Normal ısıda 38-40 derece. Sigorta ise bilindik bir yerden alınma yanında da Made in Turkey yazıyor. Bundan önce aynı değerde B63 Siemens vardı oda ısınıyordu. Ondan önce de B40 Siemens vardı oda ısınıyor ve atıyordu tam yüke gelince.

Toplam çekilen güç 9 - 9.5Kw kadar
 
Son düzenleme:

erhan_tr

Üye
Katılım
26 Kas 2013
Mesajlar
186
Puanları
33
Konum
Adana
Arkadaşlar merhaba, foruma yeni üye oldum. Sürekli takip ettiğim bir forum. Üyelik bu güne kısmetmiş.
İvedi olarak çözmem gereken bir sorunum var bunun için fikirlerinize danışmak istiyorum.

Yükler bilgisayar sistemlerinden oluşuyor ve Playstation oyun konsolları. İş yerimiz monofaze elektrik tesisatlı.

Ana sigorta olarak kullandığım tek faz B63 Legrand XS3 marka sigorta üzerinden 220V AC 41A akım geçiyor en fazla. Bu değere gelince sigorta birkaç saniyede elimi yakacak kadar ısınıyor. Bu olmaması gereken bir durum mudur? yoksa normal mi ?

63A lık sigorta 41A da ısınmaz diye düşünerek almıştım. Acaba sigortanın KA değeri bu konuda bir etken midir? Birde şunu öğrenmek istiyorum; Faz ın sigortanın altından veya üstünden girmesi fark eder mi?

Isı olarak sigortanın yanından 60-65 derece ısıları gördüm ölçüm cihazı ile.
Özel olarak kablolama yapılmadıysa, standart kablo çapı (2,5) kullanılmış ise monofaze sistemde 41 Amperlik akım için tesisat kablolarınız yetersiz olup ısınma ve yangın sebebidir.
Linyelerin ve sortilerin kablo çaplarının tespit edilmesi gerekir.
Sigortanın akım değeri yükseltilerek ısınmanın önüne geçme mantığı teknik tercihten uzak bir seçimdir.
Kablo kesitleri 2.5 ise yükü yarıya düşürerek ısınmanın oluşup oluşmadığını siz de test edebilirsiniz.
 

Sahin akin

Üye
Katılım
6 Eki 2018
Mesajlar
11
Puanları
3
Yaş
28
Hocam merhabalar.Fazın alttan veya üstten girmesinin herhangi bir etkeni kesinlikle olamaz.Yönetmelik olarak elektrik izolasyonu yapılma durumundan üstten girer.Isınma olayında ise sebebi bağlantı noktasındaki gevşekliktir.Yada kablo kesitinin düşük olmasıdır.Harici olarak siemens sigorta ile değiştirip tekrar kontrol edin.41 amperlik yükte 6 lık kablo kullanmanızı öneririm.
 
Konu Sah
K

KillerZ

Üye
Katılım
27 Ağu 2019
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
42
Özel olarak kablolama yapılmadıysa, standart kablo çapı (2,5) kullanılmış ise monofaze sistemde 41 Amperlik akım için tesisat kablolarınız yetersiz olup ısınma ve yangın sebebidir.
Linyelerin ve sortilerin kablo çaplarının tespit edilmesi gerekir.
Sigortanın akım değeri yükseltilerek ısınmanın önüne geçme mantığı teknik tercihten uzak bir seçimdir.
Kablo kesitleri 2.5 ise yükü yarıya düşürerek ısınmanın oluşup oluşmadığını siz de test edebilirsiniz.
63A lık ana sigortaya giren / çıkan kablo 10mm2 çıkan faz kablosu kalın bir bara ile 16 lık diğer grup sigortalara gidiyor . Diğer grup sigortalardan ise 2.5 luk kablolar çıkarak tesisata dağılıyor. Yani kabloların hepsi oldukça kalın ve yeterli. Ayrıca hiçbir kabloda olağan dışı bir ısınma yok. Yükü dediğiniz gibi düşürünce tabi ki doğan olarak 63A lık sigortanın ısısı düşüyor. Ama zaten benim sorunum da bu .
Benim tesisatım max yükte 41A lık akıma ulaşıyor ve o zaman ana sigorta 63A lık sigorta ısınıyor.

Bu ana sigortanın haricinde tesisatta ısınan başka hiçbir şey yok.
Hocam merhabalar.Fazın alttan veya üstten girmesinin herhangi bir etkeni kesinlikle olamaz.Yönetmelik olarak elektrik izolasyonu yapılma durumundan üstten girer.Isınma olayında ise sebebi bağlantı noktasındaki gevşekliktir.Yada kablo kesitinin düşük olmasıdır.Harici olarak siemens sigorta ile değiştirip tekrar kontrol edin.41 amperlik yükte 6 lık kablo kullanmanızı öneririm.
Cevabınız için teşekkür ederim .

Ana kablolarımız (ana sigorta panelinde ki) 10 mm2 .

Yukarıda da söylediğim gibi hiçbir kabloda ısınma yok. Tek ısınan şey 63A lık sigorta. Şimdiye kadar 3 farklı marka 63A sigorta denedik hepsi de ısınıyor. Başka ısınan hiçbir şey yok.

Acaba yüklerin türü (Bilgisayar / Playstation ) bu ısınmaya neden midir ? kapasitif , omni vs olması gibi.
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,633
Puanları
2,208
Konum
İstanbul
Ölçü aletiniz RMS ölçüm yapan tipmi ?
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,633
Puanları
2,208
Konum
İstanbul
Yükleriniz harmonik karakterli ise,RMS ölçü yapmayan ölçü aleti eksik değer gösterir.O nedenle,ölçümü RMS
ölçüm yapan bir ölçü aleti ile yaparsanız,izahı daha kolay olur.
 

Sahin akin

Üye
Katılım
6 Eki 2018
Mesajlar
11
Puanları
3
Yaş
28
Sigortada kA dediğimiz olay kısa devre akımında kontakların anlık dayanabileceği max akımdır.Onunla bir alakası olamaz.Endüktif dediğiniz olaydada işletmenizde harmonik üreten ekipmanlar olmalı.Harmonik ısınma yapar fakat farklı cihazlarınıza zarar verip ömrünü kısaltır
 

Sponsor Bağlantı

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
105,597
Mesajlar
743,817
Kullanıcılar
392,493
Son üye
semsas

Yeni konular

Üst