Selamlar. Bu eşpotansiyelli fotoğrafı yorumlar mısınız? Bu konuda yeni olduğum için sormak istedim.
Bu pano odasına bağlanan bara mı yoksa topraklama menholünün içine bağlanan baranın şekli mi?
ve bu fotoğraftaki senaryoda ne anlatılıyor ?

topraklama.png
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
..bu resim topraklama çukurunun iç kısmı..bu bağlantıları neden burada göstermiş anlamadım..belki bu çukur dediği şey binanın içindedir..
 
Selam.
Temel topraklama donatısı var mı?
Tabi burada projenin incelenmesi gerekir. Net bir cevap için.

Temel topraklamada 30*3.5 cm galvaniz şerit kullanılıyor. Köşelerden 5 metre uzağa uç bırakılıp menhol içinde elektrot çakarak sonlandırılıyor. Ayrıyetten temel topraklamanın oldugu binanın etrafından da ring hattı dönüyor. ( 50'lik bakır kablo )
 
Çok iyi standartlar çerçevesinde imalat yapılıyor.
Tek fark olarak Pano, UPS vb gibi kutulardan gelen topraklamalarıda burada birleştirmiş.
Öncesinde birleştirip aktarabilirdi (pano odası eş potansiyel barada) fakat sarfiyatlı bir yöntem izlenmiş.
 